Page 2741 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼並列系統の静圧計算 KAZAMA 13/4/10(水) 15:28 ┗Re:並列系統の静圧計算 king-kazu 13/4/12(金) 8:07 ┗Re:並列系統の静圧計算 KAZAMA 13/4/12(金) 9:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 並列系統の静圧計算 ■名前 : KAZAMA ■日付 : 13/4/10(水) 15:28 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になっております。 今回ダクト経路の問題で並列回路で計画する事となりました。 単独の静圧計算は出来るのですが、 合流した場合は初めてのため不明です。 500CMH 800CMH 吸込------○------------------屋外 ファンA │合流 │ 300CMH │ 吸込------○------ ファンB このの場合のファンAの静圧計算は1or2どちらの方法でしょうか? 1.吸込〜合流点(500CMH)までの静圧計算+ 合流〜屋外(800CMH)までの静圧計算の合計 2.吸込〜合流点(500CMH)までの静圧計算+ 合流〜屋外(500CMH)までの静圧計算の合計 よろしくお願いします。 |
| 当然、1となります。 |
| 回答ありがとうございます。 現在1の算定で進めていましたので、 助かりました。 また、質問する事もあると思いますが、 よろしくお願い致します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━