Page 2742 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐火二層管の貫通 KEN807 13/4/8(月) 11:49 ┗Re:耐火二層管の貫通 設備設計者 13/4/12(金) 8:31 ┗Re:耐火二層管の貫通 KEN807 13/4/12(金) 18:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐火二層管の貫通 ■名前 : KEN807 ■日付 : 13/4/8(月) 11:49 -------------------------------------------------------------------------
| 現在鉄骨造の竪穴区画部に耐火二層管にて考えていましたが 認定書を見る限りALC又はRCの100以上とありました デッキプレートを仕様すると厚さ130 薄い所だと80となってしまいます 皆様はどのように対応していますでしょうか? 別の材料をつかっています? よろしくお願い致します |
| たしかに認定書はRC100以上ですね。私は以前は耐火二層管を使用せず、DVLP等を使用していましたが、最近は貫通部はRC100mmと特記して耐火二層管で確認申請を出しています。(これは確認審査機関から指摘されました) |
| そうですよね・・・ ちなみにDVLPも100以上だったような・・ やっぱり足りない部分はモルタルで対応するしかないですかね |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━