Page 2743 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クリンルームの清浄度の算定 計算尺ほしい 13/4/11(木) 20:03 ┗Re:クリンルームの清浄度の算定 こてつ 13/4/12(金) 16:11 ┗Re:クリンルームの清浄度の算定 計算尺ほしい 13/4/17(水) 22:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クリンルームの清浄度の算定 ■名前 : 計算尺ほしい ■日付 : 13/4/11(木) 20:03 -------------------------------------------------------------------------
| ISOのクラス6のクリンルームを新築の建屋に計画しております。 床面積100平米、高さ4mです。 お客様より最終フィルタにHEPAを使って50回換気で とのお話を頂きました。 敷地内の他の建屋も同じ規模で同じ清浄度の部屋でそのようにしているから、 との事です。 手前には粗じんや中性能はついています。外気も同じ系統で入れて処理します UPLAはつけなくも、HEPAでもって0.1ミクロンの粉じんは捕集できるから (捕集率99%程度?)良いという考えなのかと思うのですが如何でしょうか |
| HEPAの0.1ミクロンの捕集効率ですが、複数のメーカーのURLで99.99%という数値が出ていますので、規格には規定されていませんが実力的にはそのくらいあるということでしょう。 HEPAフィルターの粒子捕集効率は下図に示すように、0.1〜0.2μm程度の粒子において最低値を示しますが、その捕集効率は99.99%以上の性能を有しています。 ↓ http://www.normeca-asia.jp/pd/pd-101.html 「品質」の欄 ULPAフィルターの集塵効率は0.1〜0.3μmの粒子を99.999%で捕集するのに相当します(HEPAフィルターは99.99%に相当します)。 ↓ http://www.wakenbtech.co.jp/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=51 |
| 大変ありがとうございました。 UPLAを付けてしまうところでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━