Page 2775 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼オールフレッシュ式空調 パイレン 13/7/24(水) 8:25 ┗Re:オールフレッシュ式空調 masa 13/7/25(木) 11:05 ┗Re:オールフレッシュ式空調 パイレン 13/7/25(木) 13:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : オールフレッシュ式空調 ■名前 : パイレン ■日付 : 13/7/24(水) 8:25 -------------------------------------------------------------------------
| いつも拝見させていただいています。 オールフレッシュ式エアコンを使った空調方式があると思いますが、 この場合、どういう方式で機械を選んだらいいのでしょうか? <オールフレッシュは、換気用の外調機という意味ではではなく> 通常の空調方式での負荷計算からエアコンの選定は理解できるのですが、 通常の負荷計算値からどうオールフレッシュ式エアコンの選定に結びつくのかが よくわかりません。 どなたか教えていただけないでしょうか? |
| オールフレッシュ(全外気)空調の場合は、送風量=外気量となるので、まず内部顕熱負荷を算出して、送風温度差から送風量を決定します。 送風量が決定すれば、外気負荷が算出できますので、(内部負荷+外気負荷)×余裕率=装置容量となります。 冷房の場合は問題無いでしょうが、暖房の場合はかなり加湿器の容量が大きくなります。 |