Page 2814 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼汚物流し ひさびさの衛生 13/10/16(水) 17:17 ┣Re:汚物流し masa 13/10/16(水) 18:02 ┣Re:汚物流し K2 13/10/16(水) 21:31 ┃ ┗Re:汚物流し K2 13/10/19(土) 19:34 ┃ ┗Re:汚物流し もと 13/10/30(水) 14:37 ┣Re:汚物流し LA 13/10/17(木) 10:25 ┗Re:汚物流し ひさびさの衛生 13/10/17(木) 16:24 ┗Re:汚物流し テック 13/10/23(水) 17:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 汚物流し ■名前 : ひさびさの衛生 ■日付 : 13/10/16(水) 17:17 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは、初歩的な問題かも知れませんが 汚物流しの排水は汚水系統又は雑排水系統に接続でしょうか 掃除流し(SK)は雑排水系統に接続しますが、固形物を流すのが前提ですので 汚水系統ではないのかと思いますが、皆さんはどの様に施工していますか。 |
| 汚物流しは、汚水系統に接続です。 |
| 汚水か雑排水かといえば、雑排水では? 汚水と雑排水の系統を分離しなさいという指導がある場合に、 雑排水の定義が指導機関によって異なります。 便所に付属する手洗い洗面などは汚水系統とし、 流しや厨房排水系を雑排水と指導される場合と、 厳密に、大便器、小便器は汚水で、それ以外は全て雑排水と指導される場合があります。 |
| 自己レスです。汚物流しと掃除流しを勘違いしました。 汚物流しは汚水ですね。 |
| 当然、掃除流しも汚水に流すようにしています。 公共団体の設計で、雑排水に流していましたので、決まりがあるのかもしれませんが、私の設計では、汚水にしています。 さて、その説得をする時は、便器周りを掃除して、モップなど洗浄した時の水は、雑排流すの?汚水に流すの?という問いをした時にどうこたえるかです。 |
| 汚水の定義の中に 大小便器及びこれと類似の用途を持つ汚物流し・便器消毒器 ビデなどの器具から排出する水とそれを含む排水。 排せつ物をなどの固形物を含む。 建築基準法では、雨水以外を総称して 汚水と定義はしてありますが。 汚物流しの性格上、排せつ物が付いた 衣類の下洗いをする為の設備と考えると 汚水系統に接続するのが通常だと思います。 |
| 皆様貴重なご意見ありがとうございます。 わたくしも汚水系統で良いとは思いましたが ちょっとした疑問でしたの質問させて頂きました。 あとは使用される側の意見をヒアリングして最終決定しようと思います。 |
| 下水道局に確認してみてはどうでしょうか。 下水工事の申請が管工事組合を通している場合は、管工事組合でも よいかもしれません。 汚物流しは病院などで汚物(大便類)を漏らして、下着に付着した汚物の処理用としてあるので、汚水だと思われます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━