Page 2815 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ビル用マルチエアコンの冷媒配管相当長とは? betch 13/11/4(月) 14:00 ┣Re:ビル用マルチエアコンの冷媒配管相当長とは? masa 13/11/7(木) 13:44 ┗Re:ビル用マルチエアコンの冷媒配管相当長とは? betch 13/11/7(木) 20:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ビル用マルチエアコンの冷媒配管相当長とは? ■名前 : betch ■日付 : 13/11/4(月) 14:00 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿させていただきます 公共物件で空調設計をしています ビル用マルチの冷媒配管相当長の概念がわかりません。 相当長とは各継手等の配管抵抗を考慮することはわかりますが 冷媒配管の長さ及び高低差にて能力補正をする場合、 室外機から見て最も遠い室内機までの距離を対象にすればよいのでしょうか? もしくは すべての冷媒配管の距離を対象にするのでしょうか? どなたか教えてください |
| 最遠の室内機までのルートの冷媒配管長にそのルートの継手類の直管相当長を加算した配管長で能力補正します。 |
| ありがとうございました スッキリしました また利用させていただきます |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━