Page 2885 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼集合管のスラブ埋設に関する質問です。 hai451des 14/5/16(金) 15:38 ┣Re:集合管のスラブ埋設に関する質問です。 どんちゃん 14/5/17(土) 6:34 ┃ ┗Re:集合管のスラブ埋設に関する質問です。 hai451des 14/5/17(土) 8:56 ┃ ┗Re:集合管のスラブ埋設に関する質問です。 LA 14/5/19(月) 10:59 ┗Re:集合管のスラブ埋設に関する質問です。 hai451des 14/5/21(水) 11:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 集合管のスラブ埋設に関する質問です。 ■名前 : hai451des ■日付 : 14/5/16(金) 15:38 -------------------------------------------------------------------------
| 設計上PSの床が外部廊下よりも100mm程下がって居ます。当初下がったままで仕上げる予定で施工したのですが、PS内に排水口がないため緊急漏水或いは何らかの要因で水が溜まった場合に室内に水が回る危険が有るとの事で、廊下よりも30mm程高い位置まで増しコンする事に成りました。しかし、それによって集合管の横引き接続口がコンクリート内に埋まってしまいます。今まで、埋設した事が無いので埋めてしまって良いものか判断できません。 出来れば埋めたくないので、法規的に根拠があれば教えてください。 |
| 良くない設計ですね。 住宅性能評価の等級によっては埋めてはダメですが、法的に防ぐ方法はありません。 対策としては次の方法が考えられます。 ・横引き部分に保温材を巻いて増しコンを打つ。 ・バカ打ちせず、砂を入れて表面のみモルタルを打つ。 ・配管部分のみ箱抜きして、箱抜き部分に発泡ウレタン注入。 どうでしょう? |
| ありがとうございます。 保温材(ロックウール等)に拠る保護および砂(砂利)詰めまでは考えましたが、箱抜きウレタン重鎮は思いつきませんでした。現地で考察してみます。 |
| 断熱や結露・管の収縮関係も勘案すると、 発泡ウレタンは気密処理にも使えるので 良い方法かと思います。 後々のメンテナンスを考えたら 一番良いのでは無いでしょうか? 但し、継手がビニル系の場合は ポリウレタン系の発砲材はソルベントクラックを発生させる 物もありますし、一般的にそういうものを発生させないと されるシリコン系の物でも発生させるものがあります。 メーカにも確認の上、使用してください。 以前に排水が漏水していると緊急で入ったマンションで 排水管のTYが半分スラブに入った状態で熱収縮したのでしょう。 割れて修復も大変だった事があります。 以前施工された業者さんは、 勾配と床下の有効寸法を稼ぐ為に埋めたのでしょうが、 出来れば別の考えを巡らせて欲しいですね。。。 有効な居住空間を確保するのが必然な昨今では、 そうは言っても現場サイドは難しいのかも知れませんが。 モルタル施工は最近大手住宅メーカーさんで 行っています。ベタ基礎。配管貫通部分箱抜砂埋めの後にモルタルですね。 当初、メーカーで予算をケチって砂埋めだけ指示していたら、 一般住宅で配管の貫通部分を通して外からネズミが砂を掘って入り込み、 引き渡し説明最中に天井裏でチューチューと言う重大クレームが 発生したと言う、施主にとっては笑えない話もありますので、ご注意を。 床下を見たら、そこだけ砂が完全に掘られていたそうです。 |
| どんちゃんさん・LAさん 有難う御座いました。ウレタン重鎮の方向で 決着しました。お礼申し上げます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━