Page 2961 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水冷式パッケージエアコン トトロロ 14/10/7(火) 11:59 ┣Re:水冷式パッケージエアコン 設備監督25年生 14/10/7(火) 14:50 ┃ ┗Re:水冷式パッケージエアコン トトロロ 14/10/10(金) 16:54 ┣Re:水冷式パッケージエアコン kojima 14/10/7(火) 20:38 ┃ ┗Re:水冷式パッケージエアコン トトロロ 14/10/10(金) 17:00 ┗Re:水冷式パッケージエアコン 管理人(Yoh) 14/10/9(木) 16:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水冷式パッケージエアコン ■名前 : トトロロ ■日付 : 14/10/7(火) 11:59 -------------------------------------------------------------------------
| 水冷式のパッケージエアコン(100馬力)の更新で、 空冷式への更新を主で検討していますが、 屋外機の設置スペースが無い場合、水冷式への更新も考える必要があります。 しかし、色々調べていると、大型の馬力(50,60以上)を要する水冷式空調機を 扱っているメーカーはあまり見当たりません。 やはり、大型の空調機は空冷式が主となているのでしょうか? |
| こんにちは >屋外機の設置スペースが無い場合、水冷式への更新も考える必要があります。 >しかし、色々調べていると、大型の馬力(50,60以上)を要する水冷式空調機を >扱っているメーカーはあまり見当たりません。 >やはり、大型の空調機は空冷式が主となているのでしょうか? 悩みどころですね。 実際、私は無理やり空冷化をしたことがありますが、無理な設置で 機械に悪影響(屋外機のショートサーキット)が発生して余分な費用が 掛かりました(笑) でも水冷って冷却水は何を使用しているのか不明ですが、 水道代も馬鹿になりませんからね? 屋根の上、架台で屋外の既存設備の上等々検討の予知はあると思いますよ。 大型水冷はカタログで見てもありますよ。受注生産ですが・・・ H社は80HP D社は100HP etc |
| ありがとうございます。 水冷では井水を利用してました。 更新では、現在使用している冷却塔を撤去することになりますが、 既存の設置スペースが狭いので、分散配置の検討も必要かもしれないです。 大型水冷については、 T社に同程度の能力のものはありましたが、 それ以外では60HPがメーカーカタログで調べた中で最大だったので、 D社の100HPは問い合わせなどで確認してみます。 |
| 水冷ヒートポンプならば放水冷却やプール・池等の水を使用しないかぎり、冷却塔があるのでは? 水冷ヒートポンプが撤去ならば、冷却塔も撤去になります。 他の空調設備と冷却塔を共用している場合は、そうはいかないでしょうが。 普通は冷却塔を撤去した場所に屋外機を設置するケースが多いと思います。 |
| ありがとうございます。 水冷では井水を利用してます。 しかし、既存の冷却塔の設置スペースが狭いので、 離隔などを考慮すると、新設する機器のサイズが大きく制限されるため、 分散なども含め、検討が必要ですね。 |