Page 2962 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設備設計一級終了考査の問題で 勇者雷電 14/10/10(金) 10:17 ┗Re:設備設計一級終了考査の問題で masa 14/10/10(金) 13:05 ┗Re:設備設計一級終了考査の問題で 勇者雷電 14/10/10(金) 13:24 ┗Re:設備設計一級終了考査の問題で マコシン 14/10/10(金) 14:28 ┣Re:設備設計一級終了考査の問題で masa 14/10/10(金) 17:13 ┗Re:設備設計一級終了考査の問題で 勇者雷電 14/10/14(火) 12:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設備設計一級終了考査の問題で ■名前 : 勇者雷電 ■日付 : 14/10/10(金) 10:17 -------------------------------------------------------------------------
| 勇者雷電と申します。 田舎のゼネコンの設備担当です。 10年以上昔に建築設備士電気部門で受験しました40代後半のおっさんです。 先日の日曜日に法規の終了考査を受けてきました。 講習テキストから答えを見つけることができない問題について 教えて下さい。 問15 D 非常用エレベーターが設置されない建築物における排煙設備の動力について 電動機を用いずにディーゼルエンジン駆動とした。 この問題が 不適 となると思っております。どう回答すべきでしょうか? 「非常用エレベーターが設置されない建築物における排煙設備」と前置き していることから 防災負荷として排煙設備しかないケースで 非常用発電機付排煙機を設置できる建築物で、発電機付排煙機についての 仕様確認の問題なのでしょうか? 答えがわからないとは まだまだ勉強不足ですね。。。 宜しくお願いします。 |
| 新・排煙設備技術指針(1987年版)65ページに記載されています。 排煙機は、電動機で駆動する事を原則とし、原動機のみで駆動するものは許可されません。 認定排煙機で原動機駆動のみのものは無いはずです。 |
| masa様 ありがとうございました。 理解できました。 (講習のテキストには記載が無いみたいです。。。) |
| 「講習のテキストには記載が無いみたいです」とありますが、 (財)建築技術教育普及センターの講習並びにテキストで受講されていれば、 平成26年テキスト P88 1.4 排煙設備の35行目 「排煙設備は、火災による停電時においても作動する必要があるため、 排煙機には30分以上の容量を有する自家用発電装置等の予備電源を 設けなければならない。」 とアンダーラインが引いてあります。 更新講習の問題で、テキストに書いてない内容がテストに出るとは 思いません。 試験後に、わからなかったことを提示して、masaさんのような的確な 回答を得て、理解を深めようとする姿勢は、素晴らしいです。 この場を借りて、最近とみに安易に質問をするのを見かけますが、 時間が掛かっても自分で調べ、その上で質問するのが自分のためと思います。 最後の言葉は、私の余談ですので、不適切であればお許しください。 |
| 余談ですが、元の問題文の解答に関する説明としては、以下のとおりとなります。 問15 D 非常用エレベーターが設置されない建築物における排煙設備の動力について 電動機を用いずにディーゼルエンジン駆動とした。 解答例 非常用エレベーターの乗降ロビーの機械排煙設備は、予備電源附置が義務付けられている。 Dでは、非常用エレベーターが設置されていないので、予備電源附置が義務付けられないが、予備電源の代替としての原動機は電動機を補完するものである。 よって、排煙機には、蓄電池等の制御電源の予備電源と常用の電動機が必要であり、原動機のみの駆動は許可されない。 したがって、法規に適合していない。 |
| マコシン様 コメントありがとうございました。 masa様 回答例 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━