Page 3154 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調負荷計算 内壁について教えてください 設備っこ 16/4/17(日) 12:39 ┣Re:空調負荷計算 内壁について教えてください masa 16/4/17(日) 15:31 ┗Re:空調負荷計算 内壁について教えてください 管理人(Yoh) 16/4/21(木) 14:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調負荷計算 内壁について教えてください ■名前 : 設備っこ ■日付 : 16/4/17(日) 12:39 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして。 空調負荷計算で内壁の距離を拾っているのですが、 内壁ってパーテーションの部分と躯体(RC)の部分、 どちらもでしょうか? またパーテーションの部分で、開口部(ドア)がある場合 開口部は差し引くのでしょうか? 建築ばかりやってきたので、設備がわからず、 上司から拾っておくように指示されて説明不足で困っています。 ☆こんな設備初心者ですがよろしくお願いします。<m(__)m> |
| 構造体が違うならば、構造体毎に拾います。 内壁がRCと軽量壁ならば、それぞれに内壁記号(IW1やIW2など)を付けて、面積を拾います。 袖壁がRCで、その下が軽量壁ならば、それぞれに内壁記号を付けて、面積を拾います。 厳密にするならば、ドアなども内壁記号を付ける必要がありますが、内壁であれば、壁と同等としてもかまいません。(内壁であっても、空調室と非空調室の境界壁などで、極端に温度条件が違う場合は、ドアも内壁記号を付けて、熱貫流率をきちんと計算した方が良いです) |