Page 3197 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼開栓後に水がでない あああ 16/10/10(月) 16:56 ┣Re:開栓後に水がでない デンスイ 16/10/10(月) 17:41 ┃ ┗Re:開栓後に水がでない あああ 16/10/10(月) 17:58 ┃ ┗Re:開栓後に水がでない デンスイ 16/10/10(月) 19:00 ┣Re:開栓後に水がでない 105 16/10/11(火) 9:34 ┗Re:開栓後に水がでない LA 16/10/11(火) 14:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 開栓後に水がでない ■名前 : あああ ■日付 : 16/10/10(月) 16:56 -------------------------------------------------------------------------
| 数年間空いていた区画に新規入居が決まったのですが、水道開栓後に 水がでません。引き込みは直圧です。メーター二次側のバルブを開けるとメーターはものすごくゆっくり回ります。二次側から区画内水道までの間になにか異物等が挟まっている以外の原因としてはなにが考えられますでしょうか? |
| コマの固着じゃないですか? それにしても、質問する場合はもっと情報を 書かないと答えようが無いと思いますが・・・ |
| 回答ありがとうございます。 現在区画内に仮設で水道を設置していますが、蛇口を開けても空気の漏れる音しかしません。 メーター二次側のバルブをあけるとコマがゆっくりと回る状況です。 |
| ですから、水栓コマの固着では? メーターの後に逆止弁は無いですか? 有るとすればそれも疑うべきかと・・・ |
| エアロックということは? ずいぶん昔のことですが、 蛇口に口付けて思いっきり吸って直した人がいました。 肺に入れちゃまずいでしょうと思いましたけど。 |
| 要因の一つとして考えられるのは 逆止弁等が付いている場合はその弁の固着。 以前あったのが、 ある自治体の水道管轄部署で。 メーカーの製品不良で逆止弁が悪いという事例。 開栓しても水が出ないとの事で現場にお伺いして 原因が不明な為、一つ一つ潰していったら。 自治体支給のメーター周りの部材で その逆止弁じゃないか?という話で、 部署に問い合わせたら、「実は。。。。お客様には内緒にして戴けませんか?」 と言われた事があります。弊社の地域施工数が多かったからこそ 自治体も仕方なく白状した事例でしたが。 逆止弁製造メーカーも知っていて、 水道部署内でメーカーから大量に 取替用の逆止弁を受け入れて部署で持っており。 開いた口が塞がらない事例がありました。 ただ、これは一つの事例にしか過ぎません。 掲示板に書くよりは、現場で労力を使い 地道に一つ一つ要因を潰していくしか正解にはあたりませんよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━