Page 3226 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外気処理エアコンの能力について MANAKA 17/1/17(火) 19:41 ┣Re:外気処理エアコンの能力について masa 17/1/18(水) 15:38 ┃ ┗Re:外気処理エアコンの能力について MANAKA 17/1/19(木) 10:24 ┃ ┗Re:外気処理エアコンの能力について masa 17/1/19(木) 13:29 ┗Re:外気処理エアコンの能力について ヤクルト外れクジ 17/1/20(金) 0:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外気処理エアコンの能力について ■名前 : MANAKA ■日付 : 17/1/17(火) 19:41 -------------------------------------------------------------------------
| 空調設備について勉強しております。 その中で、外気処理エアコンについて 考え方を教えて頂きたいと思います。 下記に例を記載します。 外気処理 風量 1,000m3/h 室内、室外温湿度条件 一般的な温湿度 たとえば上記を計算して冬季に外気負荷が 20KWと算定された場合に、 エアコンメーカーの外気処理エアコンの能力を確認して 20KW以上の外気処理エアコンを選定すると思います。 その場合に、カタログ値では暖房能力が足りているが 外気処理エアコンの風量は2,000m3/hの定格風量の場合が あります。 その為、1,000m3/h分の外気処理能力が不足している 事になるのでしょうか? または外気処理エアコンを使用する場合は、 能力の不足分は一般空調用のエアコンの能力に 加算するのでしょうか? 上記は外気を室内温度まで昇温する場合で考えています。 回答よろしくお願い致します。 |
| 通常は、処理能力は、吸込条件、吹出条件に合っているはずなので、処理風量と処理能力が、負荷計算と合わない場合は、吸込条件、吹出条件が設計条件と合っていないと考えられます。 したがって、吸込条件、吹出条件で補正した処理能力では、負荷計算の処理能力を満たしていない可能性があります。 |
| 回答ありがとうございます。 空調機メーカーに外調機を依頼する場合は、外気処理に必要な コイルを組込して機器製作すると思われますので、 1,000m3・hで20KWの能力は問題ないと思います。 但し、エアコンメーカーの外気処理エアコンは製作するわけではなく、 既製品なので、あらかじめ機器の定格風量と 定格能力が決められていると思います。 換気計算上、1,000m3/hのみ必要なのに、 エアコンメーカーの既製品を使用する場合に、 定格風量が2,000m3/hのために、 その部屋の外気処理能力を2,000で計算する必要が あるのではないでしょうか? その場合は外気条件にもよりますが、 既製品を使用した場合は換気風量は換気計算より多くなるので、 問題ないと思いますが、暖房能力の比較をした場合に、 外気2,000m3/hで既製品定格暖房能力20KWに対して 必要暖房能力が、30KWになる場合があると思います。 その不足の10KWは空調機で処理する必要があるのでしょうか? 再度回答お願い致します。 |
| 外気処理ユニットが、汎用パッケージの場合は、吸込条件の範囲で、風量調整が可能です。 この場合は、コイル能力と設計条件から、利用可能な範囲で必要風量まで下げることは可能です。 ただし、冷房時と暖房時で著しく能力が変わる場合は、必要風量まで下げられない可能性もあります。(冷房時のコイル霜付の可能性がある為) ビルマルチや店舗用パッケージの場合は、風量が可変の場合は、その範囲内で減らす事は可能です。 定風量運転の場合は、コイルの必要能力が足りない場合は、送風温度が目標値にならない場合もありますから、その分の負荷は、別の空調機で処理する事になります。 |
| 外調機と汎用PACの違いも、良く理解されていないような質問に、 丁寧に回答されている masaさんに、この上から目線。 謙虚になりましょう。 それと、日本語も勉強されないと、 何を言ってるのか わかりませんね・・・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━