Page 3227 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼気化式の加湿器が奪う熱量 大石 守 17/1/16(月) 9:12 ┣Re:気化式の加湿器が奪う熱量 masa 17/1/18(水) 1:17 ┗Re:気化式の加湿器が奪う熱量 管理人(Yoh) 17/1/19(木) 14:17 ┗Re:気化式の加湿器が奪う熱量 大石 守 17/1/20(金) 8:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 気化式の加湿器が奪う熱量 ■名前 : 大石 守 ■日付 : 17/1/16(月) 9:12 -------------------------------------------------------------------------
| 皆さま教えてください。 住宅で加湿器を使うのは室内の湿度が下がる冬だと思いますが、一時間あたり、500mlの自然気化式で水が蒸発するとなると、その気化熱で室内の温度は下げられるってことですよね? その計算方法や計算例がありましたら、教えてください。 湿度が下がると皮膚からの水分の気化で寒く感じる、自然気化式の加湿をすると気化熱で室内の熱を奪う、、、、湿度を保つ為の加湿がどれくらい熱を奪っているのか、、となりました。 宜しくお願いいたします。 |
| 自然気化式の場合は、水温は室温に近いと考えて、通常の蒸発潜熱=2500kJ/kgで考えて、問題無いでしょう。 500mLの場合は、2500×0.5=1250kJの熱を奪う事になります。 |
| >大石 守 さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
| ありがとうございました! これで計算してみます! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━