Page 3263 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼114条区画(ケイカル板両面仕様)の埋め込みコンセントについて キイロイトリ 17/4/19(水) 11:26 ┣Re:114条区画(ケイカル板両面仕様)の埋め込みコンセントについて 響 17/4/19(水) 22:34 ┣Re:114条区画(ケイカル板両面仕様)の埋め込みコンセントについて masa 17/4/22(土) 11:37 ┗Re:114条区画(ケイカル板両面仕様)の埋め込みコンセントについて 管理人(Yoh) 17/4/27(木) 8:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 114条区画(ケイカル板両面仕様)の埋め込みコンセントについて ■名前 : キイロイトリ ■日付 : 17/4/19(水) 11:26 -------------------------------------------------------------------------
| 114条区画(ケイカル板両面仕様)には埋込コンセントや埋込スイッチは設置できないものという認識でよろしいでしょうか。 また、認定品のスイッチカバーなどの取り付けは、石膏ボードの片面仕様のみ使用可と考えているのですが、あっていますか? |
| ・中空壁による区画壁では、大臣認定工法ではないかと思いますが、 まずは大臣認定書をよく読んで頂いてから、判断された方が宜しいでしょう。 ・建材メーカーが取得している区画壁の工法に関わる大臣認定でコンセントの 開口などに関する項目が含まれていない場合、電材メーカーで販売している スイッチボックス用の耐火キット側で大臣認定を取得している製品があれば、 施工可能な場合があります。 ・大臣認定に沿っている場合でも、建築指導課や所轄消防によっては独自の 審査基準を持っていて、何らかの指導を受ける可能性がありますから、 行政との協議も忘れずに行う事をお勧めします。 仕上げが終わった後に手直しを指示されたら、シャレになりませんから。 鉄ボックスとボックス用の耐火キットを組み合わせればケイカル板でも コンセント等の設置を認めてもらえるとは思いますが、認定書を読まない事には 正確な事は言えません。 石膏ボードについては、過去ログを参照してください。 https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_2200.htm ↑これの真ん中あたり 行政指導の例: 京都市 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000076879.html (一社)日本医療福祉建築協会 防火上主要な間仕切り壁 http://www.jiha.jp/project/publication/handbook/P141.pdf |
| 建築基準法施行令第114条1項(界壁)と言う事でしょうか? 中空壁が国土交通大臣認定工法で、100mm以上の場合は、埋込ボックスの防火区画貫通認定工法を取得している耐火キットはありますから、防火区画貫通工法としては、可能です。 ただし、界壁の場合は、遮音も要求されますので、それに対応する必要もあります。 一般的には、界壁自体を貫通する事は、建築確認申請でも、許可されない場合がほとんどですから、片面のみの貫通だけに限られると解釈した方が良いでしょう。 |
| > キイロイトリ さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━