Page 3264 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温泉設備の配管材料について グラビモスハンター 17/4/26(水) 11:10 ┣Re:温泉設備の配管材料について たく 17/4/28(金) 8:06 ┃ ┗Re:温泉設備の配管材料について グラビモスハンター 17/4/28(金) 8:33 ┗Re:温泉設備の配管材料について はんはん 17/5/9(火) 16:48 ┗Re:温泉設備の配管材料について グラビモスハンター 17/5/10(水) 11:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温泉設備の配管材料について ■名前 : グラビモスハンター ■日付 : 17/4/26(水) 11:10 -------------------------------------------------------------------------
| 温泉付ホテルの施工図をかいています。 管種の分からない配管が何点があります。 一般的に下記の配管はどの管種を使ったら良いのかご教授願います。 ・シルキー(往・還)の配管(シルキー風呂の配管) ・逆洗の排水管 ・給湯と上水のMIX配管 以上になります。 ちなみに温泉配管・ろ過配管はHTVP、給湯はHTLP、上水はVBを使用しています。 宜しくお願いします。 |
| いつもお世話になってます。温泉の循環水の配管についてですが,水質,PH濃度や,循環す量がわかりませんが,循環ポンプにしてもかなりの耐酸性の構造なのでしょうけど?ポンプの選定ができているのでしたら,同等の材質の配管材でいいのではないでしょうか? |
| たく様 お世話になります。回答頂きありがとうございます。 まだ機械廻りが決まっていないので、ろ過機・ポンプが決定した時に たく様のアドバイスを参考にしたいと思います。 ありがとうございました。 |
| 僕の注意点 添えます。参考にしてください。 温泉の配管材に関しては温泉質と温度に要注意です。 一般にはSUS管は使わないほうがベターです。 耐熱の塩ビ・ポリ系もしくは、そのライニング管、FRP管が温泉管には有効ですが濾過機・熱交廻りは耐圧を考慮する必要がありますのでフランジ接続とした方が良いかと思います。 逆洗排水管もすっぽ抜け注意です。 |
| はんはん様 貴重な情報ありがとうございます。 初めての温泉設備の施工図作成で分からないことだらけでしたが、 おかげ様で少し理解できました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━