Page 3281 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼液化石油ガス設備士の機械式自記圧力計について 鉄腕 17/6/24(土) 23:30 ┣Re:液化石油ガス設備士の機械式自記圧力計について デンスイ 17/6/28(水) 10:24 ┣Re:液化石油ガス設備士の機械式自記圧力計について LA 17/6/29(木) 11:32 ┣Re:液化石油ガス設備士の機械式自記圧力計について あれから40年 17/6/30(金) 12:07 ┗Re:液化石油ガス設備士の機械式自記圧力計について 鉄腕 17/7/6(木) 22:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 液化石油ガス設備士の機械式自記圧力計について ■名前 : 鉄腕 ■日付 : 17/6/24(土) 23:30 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。いつも貴重な情報を拝見させていただいております。 今回、液化石油ガス設備士の技能試験を受けることになり、機械式自記圧力計のことで分からないことがありませて投稿させていただきました。 矢崎の機械式自記圧力計なのですが、会社のものはしばらく校正していません。 この校正していない圧力計でも試験に参加してもいいのでしょうか? それか直近で校正したものを使うべきなのかどうか、よろしくお願いします。 |
| レスがつかないようなので・・・ 私が過去に受けたときは、そのようなチェックは 無かったように記憶してますが、何せ大分前の事なので・・・ やはり試験実施機関に問い合わせるのが確実かと・・・ |
| 本当であれば、校正証明書を お取りになったほうが気持ち的にも 良いのではないでしょうか? 実際圧力テストをかけて、 チャート提出までが試験内容の筈です。 本番になって、アレの調子が悪いとか。 オスター器具の不具合でネジが切れない等は よくある話だと思います。 過去に試験を受けて、持参ツールの不良で 何も出来ずに帰った方も何人も見ます。 そういう人に限って、普段工具の手入れも トラブルの対処も出来ない人は多いのです。 (オスター手動切りと電動ねじ切機持込みでは試験時間制限も違う筈です) 新品刃の場合は刃を取り替えて少しネジを切らないと ねじ込み部の柔い・カタいの判断も付きません。 なるべくであれば、当日工具トラブルが無い事を前提に。 校正を行い、証書持参のほうが心もゆとりが生まれると思いますよ。 圧力テスト分で、15分〜20分は最低限、配管時間から除いて 準備作業が必要な事も頭に入れるべきかも知れません。 上記は個人的な意見ですので、色々な考え方があると思いますが 参考になるようであれば幸いです。 |
| 昔の知識ですので、変更になっていたらすみません。 技術基準や法令にあることですが、と言っても昔のことで今変更になってるのであれば別ですが、、実務的には、、年2回だったと思いますが、、水柱計と比較し主要ポイント(気密試験・漏洩試験、燃焼試験に使用する各圧力付近)で差が分かる表(校正補正表)を作成し表示の差を勘案して使用することになっていたと思います。 業務で使用しているのであれば機器の保守基準は守られているのでしょうから以上の比較構成表を使用することで良いと思います。試験官によっては気にしない場合もあるのかもしれませんが私なら、気になります。 |
| デンスイ様、LA様、あれから40年様、ご返信ありがとうございます。貴重な情報に感謝です。関係機関に問い合わせて確認してみます。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━