Page 331 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管の管径選定を教えて下さい テツ 03/10/16(木) 19:18 ┣Re:排水管の管径選定を教えて下さい mskz 03/10/17(金) 1:31 ┃ ┗Re:排水管の管径選定を教えて下さい テツ 03/10/20(月) 12:58 ┗Re:排水管の管径選定を教えて下さい カイト 03/10/17(金) 15:09 ┗Re:排水管の管径選定を教えて下さい テツ 03/10/20(月) 13:01 ┗Re:排水管の管径選定を教えて下さい カイト 03/10/20(月) 18:13 ┗Re:排水管の管径選定を教えて下さい テツ 03/10/21(火) 9:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管の管径選定を教えて下さい ■名前 : テツ ■日付 : 03/10/16(木) 19:18 -------------------------------------------------------------------------
| 事務所の便所で 洋風便器75A が4組 小便器50A が1組 手洗器32A が3組 あるのですが メインの横引き配管の管径の選定方法はどうするのでしょうか? 私は125Aでいけるんじゃないかと思うのですが、設計事務所の先生は150A必要 だと言われました。何か簡単な計算方法があれば教えて下さい 宜しくお願いします |
| こんばんわ、質疑の内容ですが、汚水・雑排水は、合流と言う考えでしょうか? 又、通気は取っているでしょうか。通気を取っているのであれば、汚水(フラッシュバルブ)あったとしても100Φで可能です。125・150も必要ありません。 通気を取っている場合は、外気に開放ですか、それともドルゴ通気弁ですか。 桝の仕様はコンクリート桝or小口径桝ですか。それにより安全率的に変わります。 又、」上階の排水を最下開にて合流している場合異なと思われます。 排水負荷単位的には、100Φで十分と思われます。ただし勾配が確保されている場合。 |
| mskz様 どうもありがとうございます 汚水,雑排水は合流で通気はなしです。 桝は小口径で1階平屋です。 100φで可能なのですか? 簡単な計算式はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。 設計事務所が計算式を提出してほしいと・・・・・・ |
| >事務所の便所で 洋風便器75A が4組 小便器50A が1組 手洗器32A が3組 >あるのですが メインの横引き配管の管径の選定方法はどうするのでしょうか? >私は125Aでいけるんじゃないかと思うのですが、設計事務所の先生は150A必要 >だと言われました。何か簡単な計算方法があれば教えて下さい > > 宜しくお願いします 単純に、上記の内容の器具が設置してあり 完全に上記内容の器具のみの配管であれば 一般的に1/100以上の勾配であれば 100Aで問題ないでしょう。 簡単な方法として、器具の排水単位で計算しても 100AでOKです 設計事務所がなぜ150Aなのかこの文章では理解できませんが 上記の条件だけであれば必要ないと思います |
| カイト様 どうもありがとうございます。 器具の排水単位での計算方法はどういうふうにするのでしょうか? フリーソフトであるのでしょうか? |
| >カイト様 >どうもありがとうございます。 >器具の排水単位での計算方法はどういうふうにするのでしょうか? >フリーソフトであるのでしょうか? 簡単なソフトはありますが それは、ループ通気を設けての計算です 私が書いた、排水単位での計算も通気を設ける場合の単位です 私は住宅を施工した事がないのですが 一般的に考えて通気管なしで、それだけを合流させるのは どうかと私は思います。(末端が全て密閉のため) 計算式ですが、実際空気量とかまで計算して、排水管サイズを求めた事がありません 横引き主管を100Aとして、通気を設ける方法の方が 宜しいのでは? 50Aの通気で問題ないと思います。 答えになってなければ、すみません |
| どうもありがとうございます。 通気を検討して施工します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━