Page 332 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼病院の配管 Disir 03/10/7(火) 17:56 ┣継手屋に・・・。 うしゃしゃ 03/10/21(火) 14:50 ┣Re:病院の配管 jun 03/10/21(火) 17:16 ┣Re:病院の配管 shoyan 03/10/22(水) 14:31 ┗Re:病院の配管 Disir 03/10/22(水) 15:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 病院の配管 ■名前 : Disir ■日付 : 03/10/7(火) 17:56 -------------------------------------------------------------------------
| 病院の配管で、SUSを使おうと考えているのですが、お勧めな継手とかありますか? 口径は50〜65がメインで、あとは枝管です。PSが狭く、加工ものは現実的ではないので、継手(工法)で良いものを探していますが、なかなか見つからなくて困ってます。 どなたかご意見お願いします。 |
| 継手屋さんに聞いてみましょう。 |
| 以前、病院の改修工事でSUS管(SU管)を使用し施工したことがありますが その時、使用した継手は、オーエヌ工業�鰍フナイスジョイントを使用しました。 ナイスジョイントは、拡管式継手で、継手のロックナット締め込みによる 接合方式です(拡管用専用工具が必要・リース可)。その他、日立金属のZロック という商品もあるようです。 ちなみに、(SU管)は鋼管に比べ内径が小さくなるので注意。 私の経験上、上記継手は直管に対し300%ぐらいの見込む(金額)のがよいと思います。(改修工事の場合) 極力、50Aまでは、鋼管で施工(メイン管)枝管を(SU管)で施工したほうが コストダウンがはかれる思います。 ※異種管接合用継手はちゃんとあります。 ネジ接合よりはかなり施工性がよいと思いました。 ※末端に給水栓等を付ける場合は、モルコジョイントのような継手を使用したほうが良いと思います。 (継手の特性上ナットが緩む場合があり) 参考までに。 |
| ニュ−サスロック(JFE継ぎ手�叶サ 本社TEL 0724-45-8181)と言う継ぎ手もありますよ。(HPも有ったと思います。) やはりSU管用継ぎ手で、パイプ側に専用ジグ(パイプカッタ-も使用可?)で規定寸法に溝を付けておいて、後は継ぎ手に差し込みだけでOKの様です。 モルコジョイントは継ぎ手部までカシメ器を持っていく必要があり、ナイスジョイントでも最低パイプレンチが必要ですが、これだと基本的に工具類は不要ですので、狭いPS内等でも施工が容易だと思います。 管径は60SUまで有るようです。ナイスジョイントの様な異種配管用継ぎ手は無いようですが・・・ 残念ながら、当方では未だ使用経験は有りませんが、知り合いからはあれは便利だと聞いています。 ご参考になれば幸いです。 |
| レスありがとうございます。 色々な継手を見てみたのですが、実際の施工となると色々な疑問が湧いてきたのでここへ書き込みさせていただきました。 他の方々はどのようなものを使用しているのか?ということも気になっていましたので参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━