Page 3341 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水管のみの更新工事 ペンタゴン 18/1/27(土) 18:00 ┣Re:給水管のみの更新工事 拝観ジジィ 18/1/29(月) 8:33 ┃ ┗Re:給水管のみの更新工事 パンデミック 18/2/1(木) 17:33 ┗Re:給水管のみの更新工事 管理人(Yoh) 18/2/1(木) 16:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水管のみの更新工事 ■名前 : ペンタゴン ■日付 : 18/1/27(土) 18:00 -------------------------------------------------------------------------
| 給水管のみの更新工事の設計段階で工事計画を考えているのですが施工手順などアドバイスいただければなと思い投稿致しました。 建物用途は保育園でメーター以降の更新で居ながら工事になります。 既設状況としてはメーター直後で、プール、1階、2階、調理室系統に分かれており、メイン管は外壁を露出で配管されていて各、便所、保育室、事務室の流し台に外壁貫通で給水されています。 工事計画としては外壁のメイン管をまず先にすべて施工し、その後各室ごとに撤去新設していくという方法で考えていますが、なにか問題等ありますでしょうか? また、単純な疑問ですが大分古い建物なので衛生器具は既存再使用し給水管の更新のみというのはあまり良くないと話を聞きました。 また一時的に新設と既設を繋げる箇所が出てくるとおもいますが、錆がはがれて工事中の水質はあまりよくないのでしょうか? 現場経験が乏しいためアドバイスいただければなとおもいます。 宜しくお願い致します。 |
| ペンタゴンさん こんにちは。 10人ほどの配管屋のオヤジをしています。 書かれている施工方法に問題はないとは思いますが、私なら。 と、いう事で書かせて頂きます。 外部メイン管を施工し既設管と接続後、既設管を撤去し屋内管の新設管施工更新と書かれていますが新設管と屋内既設管の切替接続の工数が勿体ないかな?と思います。 外部メイン管と屋内配管も新設部分を施工して土日等にメーター側と器具、外部貫通部分の繋ぎ替えにすれば工数を減らせるのではないかと思います。 最終日の切り替えはてんやわんやの忙しさになるかも知れませんが切替部分の加工をしっかりしておけばスムーズに施工は完了できるのではないでしょうか。 既設管の材質や腐食状況が分からないのですが出来るだけ既設管と新設管は接続したくないですね。 私なら。という事でご理解ください。 |
| 拝観ジジィ様 回答ありがとうございます。 いま確認しました。 返信が遅くなり申し訳ありません。 やはり既設と新設の接続は好ましくないのですね。 古い給水管内の錆のモリモリしているのを見たときから水道水は飲めなくなりまし(笑) アドバイスありがとうございました。 |
| > ペンタゴン さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━