Page 3342 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火配管凍結 Em7 18/2/2(金) 13:21 ┣Re:消火配管凍結 LA 18/2/2(金) 15:46 ┃ ┗Re:消火配管凍結 Em7 18/2/2(金) 15:52 ┗Re:消火配管凍結 おっちゃん 18/2/2(金) 16:10 ┗Re:消火配管凍結 Em7 18/2/2(金) 16:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火配管凍結 ■名前 : Em7 ■日付 : 18/2/2(金) 13:21 -------------------------------------------------------------------------
| 続編みたいで申し訳ありません。 皆様のご意見をいただけますでしょうか。 1.設計施工者 2.地域は 東京都23区 3.築5年以下 4.当地の常識的な保温処理はしてあったのか。 経験的にも仕様書的にも消火配管に保温はしていませんでした。 今回の寒波で屋上の露出消火配管が凍結して漏水しました。 1)該当地域で消火配管は保温していますか? 2)該当地域で凍結したことがありますか? 3)予見できたと思いますか? 4)今後は保温すべきでしょうか? |
| 寒冷地での業務が主の為、 1. 及び 2. の回答は 保留します。 3. 過去の気象庁の気象データから見ても 東京地方でマイナス気温は1月に毎年記録されております。 理屈から考えれば、設備上重要な配管・通常停滞してしまう流体に 保温ラッキング等で配管凍結時間を遅らせる工夫や 配管凍結深度を考慮しない露出配管に 凍結防止ヒーターを巻く事は常識的に考えるべきかと思慮します。 (乾式消火設備は除きます) 機器メーカーでも凍結に拠る破損は保証対象外であり、 上記の点を鑑みればマイナスになる気温条件を考慮せず 経験上今まで凍らなかったから…と。 誰の目から見ても根拠となる気象データを 無視した設計は、あまりにもずさんです。 上記の件を総合的に勘案すれば、 設計施工時のミスを指摘されても、 賠償訴訟等で負ける可能性も大です。 気温がマイナスになります…と。 施主側が設計時に凍結の恐れに拠る 破損デメリット含めて書面・覚書等で了承していればまた別ですが。 4. 上記の気象データを基に検討すれば 建物の防災上重要な配管に保温等を巻かなくても 良いと結論を出すほうがナンセンスと思慮します。 |
| 言われてみれば、確かにその通りです。 回答ありがとうございます。 |
| Em7さん、こんにちは。 私が東京在勤していた30年前から、保温を行っていなかった記憶がありますし、 また雪は降れど凍結したという記憶がありませんので、よほどだったと思います。 もしかしたら補給水槽出口にある「逆止弁」が管内満水状態での 凍結膨張分を水槽側へ逃がせないために発生したのかな?と推察いたします。 厳寒の北海道を例にしては、スケールが大きすぎるかもしれませんが。 1)消火配管の保温は基本ありませんが、湿式を採用する場合で ケースバイケースになります。(非暖房室など) 2)私の経験で、SP配管ですが鉄骨折板屋根の建物で 当初は天井裏の断熱内に配管を納めていたのですが予算の関係で 建築設計側が勝手に天井裏断熱を取り止めてしまいました。 やはり竣工後の冬に・・・見事に天井から大雨が降りました。 3)気象事象は、大まかな予測は立てられても細目見当がつかないと 思います。(気温が低くても、日照や風の有り無しで変わります) 4)この厳寒で被害のあった施主さんであれば、最低限の予防措置として 理解してくれるかと思います。 北海道ですと、始めから水系配管は屋内が原則ですし 必要に応じて水抜き装置を取り付けたりしています。 (建物の雨水管も室内に配管しています) 屋内消火栓も、倉庫など非暖房室のウエイトが大きいと 打合せによりますが「乾式」の採用も視野に入ります。 |
| 寒冷地での対策は ・保温 ・電気ヒーター ・水抜き(乾式) ・不凍液 等、経験していますが、 東京23区は全くしていませんでした。 回答ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━