Page 3356 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼昇降機の点検 労安法と建基法両方要る? WAS 18/3/2(金) 21:26 ┣Re:昇降機の点検 労安法と建基法両方要る? masa 18/3/3(土) 13:40 ┗Re:昇降機の点検 労安法と建基法両方要る? 管理人(Yoh) 18/3/8(木) 18:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 昇降機の点検 労安法と建基法両方要る? ■名前 : WAS ■日付 : 18/3/2(金) 21:26 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは工場の建物関係をメンテをしているWASです。エレベータのメンテについて疑問です。 1トン未満のエレベータで設置時に建基法「建築確認」と労安法「設置報告」の両方に届け出を出した機器は月例点検や年次点検で両方を満足する点検が必要でしょうか。数年前にリモートメンテを取り入れたばかりのところにそんな疑問を投げかけられました。ネットで調べてもたどりつきません。設置時の対応は見つかりましたけど。。。 どなたか教えてください。 |
| 1トン未満の場合は、年一回の性能検査は不要ですが、0.25トン以上の積載荷重の昇降機は、クレーン等安全規則第百五十五条及び、同百五十七条により月1回以上の定期自主検査と定期自主検査記録の3年間の保管の義務があります。 |
| > WAS さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━