Page 3357 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼大空間の非常照明について yuki 18/3/7(水) 23:16 ┗Re:大空間の非常照明について 響 18/3/8(木) 22:32 ┗Re:大空間の非常照明について yuki 18/3/8(木) 22:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 大空間の非常照明について ■名前 : yuki ■日付 : 18/3/7(水) 23:16 -------------------------------------------------------------------------
| はじめましてyukiと申します。非常照明について、悩んでいるので、ご教示頂けると助かります。現在、ある既存建物の法適合を調査した結果、非常照明がないと指摘をうけました。その建物は工場の作業場です。居室、無窓、明りとりがないため、非常照明の設置をいわれました。その作業場は天井高さ6m程あります。そこで、一般的な天井高の非常照明であれば、電池内臓で行ったことがありますが、こういった天井高が高い場合の非常照明については、どのような非常照明を設置するのが一般的でしょうか。予算もないため、できれば電池内臓の非常照明がいいです。何かいいアイディアがあれば、ご教示頂けると助かります。よろしくお願いいたします |
| お聞きになっている主旨は「令126条の4に基づく非常照明の設置が必要で、 H12告示1411号による緩和が適用できない場所だが、天井高さが6mほどなので、高天井用の 非常照明器具が知りたい」で宜しいでしょうか? 非常照明器具は今後、ハロゲン電球などの確保が困難になる可能性がある事から、 ダウンライトのLED非常照明器具を、天井面へ設置する前提で記載します。 低い位置のレースウェイなどへ設置する場合は、適宜読み替えてください。 1、6mの高天井対応の非常照明器具はあります。公共施設型番だと、天井埋込の器具は 「K1-LRS11-3」、直付けの器具は「K1-LSS11-3」、直付けかつ防湿の器具は 「K1-LSS14MP-3」が該当します。 2、工場といっても様々で、最終的な組立や包装を行うだけなので体育館のような 単純な高天井の空間と考えて、「1」に挙げた器具を単純に使えば良い場合もあれば、 クリーンルーム(半導体などのICRと食品などのBCRに分かれる)やHACCPなどの対応を 考慮しなくてはならない場合があります。 また揮発性の薬品を扱っていれば、レンズや塗装、パッキンなどの仕様を変更した 特注の非常照明器具を、用意する必要があるかもしれません。 3、クリーンルーム向けの器具は各メーカーが製造しているので、各社の 施設照明カタログを参照すると良いでしょう。 例:P社は施設照明'17のP.383〜、T社は施設照明'17〜18のP.347〜 揮発性の薬品を扱っている場合は、防湿型で選定したのち、型番と個数を 製造メーカーに伝えて問い合わせると、対応の可否や金額が分かると思います。 4、「電池内蔵の非常照明がいい」との事ですが、S45告示1830号の改正で LED非常照明器具で電源別置タイプの器具そのものは登場しましたが、 クリーンルームなどの仕様を満たす器具はまだ登場していないようです。 参考url:http://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/11/jn171102-1/jn171102-1.pdf 5、予算云々については、電池内蔵型だと後から電池交換時に電池以外に足場の費用が 必要では?と突っ込まれるかも知れませんので、発注者へ説明する必要が ある場合は、電池内蔵型と電池別置型の価格比較表を作るか、もしくは「2」 「4」を絡めて説明すると、納得して貰えるでしょう。 6、余談で・・・防湿型の器具の中には、吊ボルトで支持を行う器具もあります。 落下防止ワイヤーを取り付けるのは当然として、今回の場合、特定天井 (吊り天井で6m超かつ200m2超)では無いと思いますが、地震時の天井ボードへの 影響を抑制する為に、器具を屋根もしくは上階スラブではなく、天井下地材から 支持する等、器具の支持方法を検討しては如何でしょうか。 参考url:https://www.kirii.co.jp/aseismic/notice771.html |
| ありがとうございます |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━