Page 3476 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒許容濃度の換気量について Shiro09 18/12/18(火) 7:29 ┣Re:冷媒許容濃度の換気量について 水道屋の社長 18/12/22(土) 12:24 ┗Re:冷媒許容濃度の換気量について 管理人(Yoh) 18/12/27(木) 11:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒許容濃度の換気量について ■名前 : Shiro09 ■日付 : 18/12/18(火) 7:29 -------------------------------------------------------------------------
| 冷媒の許容濃度から換気量を算出したいときに、JRA GL-13を参考にしようと考えましたが、その計算式が以下のように記されていました。 M= -(10 × V) / Q × LN(1 - (Q × RCL) / 10) LNは自然対数とします。 この計算式をQ =として、換気量を算出する事は可能でしょうか。 |
| 与式をどちらかに移項し、改めてf(Q)の関数として、 �@ニュートンラプソン法 �A二分法 �Bゴールシーク �Cソルバー などで解けないでしょうか? �@�B�Cは初期値により収束しない可能性もあります。 �Aなら収束する可能性は高いです。 �Aをお勧めします。 |
| > Shiro09 さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━