Page 3477 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築電気設備の幹線計算の種類と特徴について debushow2018 18/12/25(火) 21:10 ┣Re:建築電気設備の幹線計算の種類と特徴について デンスイ 18/12/25(火) 21:58 ┗Re:建築電気設備の幹線計算の種類と特徴について 響 18/12/26(水) 0:17 ┗Re:建築電気設備の幹線計算の種類と特徴について debushow2018 18/12/28(金) 20:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築電気設備の幹線計算の種類と特徴について ■名前 : debushow2018 ■日付 : 18/12/25(火) 21:10 -------------------------------------------------------------------------
| 建築電気設備の幹線計算についてお教えください。 私は電気設備に携わっ新入社員です。 専門書や社内の先輩に聞くとインピーダンス法、簡易法、直流電源インピーダンス法(間違っていたらごめんなさい)等の方法があるのが分かりました。 それぞれどんな特色(サイズが太くなる)があるのが、ケーブルサイズが太くなるのはどの計算方法なのか。 色々な手段があるので、迷っています。好きな計算方法やれと言われていますが、本質が分からないため迷っています。 この文章で不足分は加筆補足致します。 よろしくお願いします。 |
| 日本電気技術者協会様が折角公開されていますので ここを参考になされては如何? https://www.jeea.or.jp/course/ |
| 幹線の電圧降下を計算する式には、二つの種類があります。 簡略計算式(簡易法)と基本計算式(インピーダンス法)です。 大きな違いは以下の通りです。 1、簡略計算式(簡易法)・・・ いくつかの係数が決め打ちなので、計算が楽。 ただし、電圧降下の数値が小さめに出る傾向があるので この点を考慮する必要がある。 2、基本計算式(インピーダンス法)・・・ 電圧降下の数値は簡易法よりも実情に近くなる。 (なので、ケーブルサイズが太く算定される) ただし、力率などが分かっていないと計算できないので 少々面倒である。 建築設備設計基準(俗に言う茶本)は、確かH18年度版までは 簡易法でしたが、H21年度版から幹線は基本計算式を用いるように なりました。 私はトラブルが嫌なので、全て精度が高い基本計算式で統一しています。 なお、直流の場合はインピーダンスは関係ありませんから、 簡略計算式を用いる筈です。 (ここ最近やってないので、間違ってたらスミマセン) 以下は余計な補足になりますが、書いておきます。 ・ケーブルの負荷電流について、需要率の設定には注意してください。 共同住宅は内線規程掲載の需要率を適用するのが一般的です。 それ以外でも、例えばもしくは自動制御でインターロックがかかる、 厨房で運用上、どう考えても調理機器と食洗機は同時稼働しない、などの 理由で、需要率100%で計算すると不経済な場合があります。 その一方で迂闊に需要率を下げすぎると、実際の電圧降下が 大きすぎて機器が始動しない、などのトラブルが出る事も有り得ます。 ・電圧降下を行う際、特に連接幹線(例えば共同住宅の幹線など)は ブレーカーとの保護協調には注意してください。 詳細は、内線規程で幹線の分岐に関する部分を読んでください。 ・ケーブルの許容電流値を検討する際、ケーブルの施工方法は 当然ですが、根拠となる温度に注意してください。 詳細は、内線規程(25℃)と茶本(40℃)を読んでください。 ・茶本や内線規程で許容電圧降下の数値が書いてありますが、 これを鵜呑みにしては行けません。 負荷として電圧変動にシビアな機器(空調機やサーバーなど)が 接続される場合は、きちんと納入仕様書にて記載されている 数値も考慮して計算しましょう。 参考url: http://www.hst-cable.co.jp/products/pdf/cableg3_2.pdf |
| トピ主です。 貴重なアドバイス、ありがとうございます。 さらに自分で勉強と経験を重ねていきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━