Page 3490 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/1/23(水) 22:20 ┣Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/24(木) 18:11 ┃ ┗Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/1/24(木) 20:36 ┃ ┗Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/25(金) 7:44 ┃ ┗Re:パネルヒーターからの異音 ぱねるひーたーくん 19/1/25(金) 9:46 ┃ ┗Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/25(金) 10:40 ┣Re:パネルヒーターからの異音 Geogeo 19/1/31(木) 23:18 ┃ ┗Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/2(土) 10:11 ┃ ┗Re:パネルヒーターからの異音 Geogeo 19/2/2(土) 16:04 ┃ ┣Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/2(土) 16:32 ┃ ┗Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/3(日) 3:24 ┗Re:パネルヒーターからの異音 OB古狸 19/2/2(土) 18:27 ┗Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/3(日) 3:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パネルヒーターからの異音 ■名前 : パネルヒーターくん ■日付 : 19/1/23(水) 22:20 -------------------------------------------------------------------------
| ps社製のパネルヒーターをつけたのですが、30分に1回コンコンコンと異音がします。 原因は何が考えられますか? 設備屋さんに見てもらったところ、室温で作動する温度調整機能の流量が大きすぎるのではないかとのことで、流量を絞っていったのですか症状はまだ出ています。音の間隔がコンコンコンからコン…コン…コン…と長くなっただけでした。 |
| 私の経験上からです。 �@パネル本体が膨張する時にカツンカツンと音する時があります。 �A同上に配管も膨張により音する場合があります。 �B循環ポンプ本体の異音。 �Cサーモバルブがあればその動作音。 �Dパネルの固定金物部分から膨張時の音鳴り。 以上、確認して下さい。 |
| キム兄様 回答ありがとうございます。それぞれ、解決法はあるのでしょうか? 音が気になり非常にストレスになっております… |
| 因みに24時間暖房でしょうか。 それとも任意で間欠運転をしていますか? |
| 24時間暖房です。 各部屋にパネルヒータはついていますが、リビングのものだけ鳴ります。 ちなみに設定を強くしていくと音が弱まっていきます。 |
| サーモ本体(通常プラスチック)とサーモバルブ(金属部分)のこすり音か、 サーモバルブ内部の動作音かのどっちかが考えられます。 それらを外しての確認が必要なので、構造認識があれば進めても良いですが、 今迄の可能性の事を専門業者に相談して対応してもらうのがベストです。 新設だったらちゃんとアフターするはずです。 必ず原因はあるのですから。 |
| 恐らくはサーモバルブの温水の出入を逆に接続しているのではないか。 パネルの下方から温まってきませんか? 確認してみてください。 |
| それは設備屋の知人にも言われ、施工業者に伝えたのですが、接続は逆になっていなかったとのことでした。自分で確認する方法はありますか?床下の狭い場所に潜るので、何か配管に矢印があったりするのでしょうか? |
| しばらくバルブを閉めて、ヒーターを冷やしてからバルブを開けてみて下さい。 VLXなら、温水は上段から流れます。下段から温まるようならば逆接続だと考えられます。 、、っとここまで書いておいてアレですが、ヒーターは住宅用でバルブはTKMですよね? |
| 窓際用の高さ10cmくらいのものなので、下からかどうかわかるか微妙ですが、やってみます。 tkmというものかどうかみてみます!メーカーはps社です。 |
| 高さ10cmくらいのため、一度冷やしてから起動して手で触ってみましたがほぼ同時に温まってしまっておりました。心なしか上からの方が早いか?くらいです。 |
| >ps社製のパネルヒーターをつけたのですが、30分に1回コンコンコンと異音がします。 >原因は何が考えられますか? >設備屋さんに見てもらったところ、室温で作動する温度調整機能の流量が大きすぎるのではないかとのことで、流量を絞っていったのですか症状はまだ出ています。音の間隔がコンコンコンからコン…コン…コン…と長くなっただけでした。 24時間運転ということなので、30分ごとに自動バルブが開いて、キムニーさんのご指摘のように、何処かの部材で膨張に伴う音が発生しているものと思われます。 日中と夜間で、音の発生間隔は違っていませんか? 原因はヒーターの過大容量にあるかと思います。 ヒーターでの加熱サイクルは、室温低下によりバルブ開放⇒室温上昇⇒バルブ閉鎖⇒室温低下⇒バルブ開放となっていると思われます。 ヒーターが過大な場合は室温はすぐ上がりますが、設定値より上がり過ぎるので、室温低下に時間がかかり、次に自動弁が開くまでに本体温度が室温程度まで低下しているものと思います。そこに暑い温水が流れ込んでくるので熱膨張音が発生するものと思われます。 対策としては、適正な容量の放熱器に取り替える必要があります。 リビングはバルコニー側に大きな開口部がありますので、目いっぱい放熱器を付けたのでしょう。また開口部が大きいので、冷気が下がってきて放熱器が冷やされたのかもしれません。 とりあえずは温水温度の設定を下げてください。温水温度が不明ですが、80℃ならば60℃に下げれば、温度差は小さくなりますから、膨張音も発生しなくなるか小さくなくなるかと思います。 ほかの部屋で音が発生しないのは、室内暖房負荷に対し適切な容量であって、割合と短い時間にバルブが開閉し、熱膨張が少ないせいかと思います。 、 |
| これが原因かもしれません。 言われた通り、温水温度の設定を60度から50度に変更したら. 音の回数、頻度ともにかなり減りました。 温水温度の設定は高い方がエコだという情報が書いてあったため我が家では60度にしておりましたが、新築当初は45度くらいで音は出ていなかったように思い出しました。 また、放熱器が過大ということですが音が鳴っているパネルヒーターは高さ10cm、横5mくらいの窓に沿った横長のもので、交換は不可です。 なので温水温度の設定を変更して使っていきます。 また、流速を抑制するパーツ?のようなものを取り付けしてくれる予定なのですが、これは効果がありそうでしょうか?温度の差異による膨張音であれば、流速を制限したとしても音は鳴りそうな気がしますが、どうでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━