Page 3510 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼発電機ラジエーターと延焼ライン grunmpa55 19/2/28(木) 22:03 ┣Re:発電機ラジエーターと延焼ライン 響 19/3/2(土) 0:21 ┃ ┗Re:発電機ラジエーターと延焼ライン granpa55 19/3/3(日) 16:00 ┗Re:発電機ラジエーターと延焼ライン masa 19/3/2(土) 10:39 ┗Re:発電機ラジエーターと延焼ライン granpa55 19/3/3(日) 16:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 発電機ラジエーターと延焼ライン ■名前 : grunmpa55 ■日付 : 19/2/28(木) 22:03 -------------------------------------------------------------------------
| こんばんは。 小さい建物ですが防火地域の為耐火又は準耐火が要求されています。 建物に1m程度入り込んで延焼ラインが掛かっています。 ここに発電機のラジエーター部の開口がありまして、 大きいウェザーカバーみたいなものが建物から飛び出しています。 これは外壁の開口部なのでしょうか? 開口としても中で発電機の内部に繋がっているだけでして、 と言うか発電機の一部が外部に飛び出している、と言った方が相応しい。 換気扇であればFDを付けるのですが、 これにFDを付けたら排風熱で発電機が運転する度に閉まってしまいます。 (ヒューズの温度レベルはいくつかあるようですが) どのような取り扱いになると思いますか? 宜しくお願い致します。 |
| キュービクル式の非常用発電設備を前提として記載します。 1、室内設置の発電設備の場合、外部に給排気で外壁を貫通するものとして、 エンジン排気管、ラジエータ冷却用の給気、排風ダクト (ラジエータ冷却式の場合)、発電設備を設置した室の換気設備が 考えられます。 2、これらは基本的に、開口部として扱います。 関連法令は建基法施行令第二十条の三 第2項 三号、同施行令第百九条 第1項、 昭和45年 建設省告示第1826号などです。 3、エンジンの排気管は、上記の告示 第4 第二号の規定によりFDは不要 (むしろFDがあると成り立たない・当たり前ですが)と考えられる、 という見解が、総務省消防庁より示されています。 なお、発電機の排気筒を別途建築工事で用意した煙突等と接続する場合、 建基法施行令第百十五条も考慮する必要があるでしょう。 4、給気および排気口の場合は、建基法施行令第百九条 第1項の防火設備の 規定や、消防法施行規則第十二条 第1項 第四号のいわゆる専用不燃区画の 規定を考えれば、開口部が延焼ラインに掛かる場合はFDを設置する事に なります。 5、しかしラジエータ冷却式の場合にFDを設置したら当然成り立ちませんから、 この場合は開口部を延焼ラインに掛からない位置とする為に開口部の 位置をずらす、発電機室を最上階へ設けて屋上ハト小屋部分から給気や 排気を行うなどするか、もしくは発電機ごと屋上へ持って行く方が 面倒な事になりません。 6、どうしても発電設備を室内に設置して、延焼ラインに掛かる位置に開口部を 設けたい場合、建基法施行令第百九条 第2項に基づく防火上有効な壁を 設ける方法も考えられなくはないでしょう。 FDも防火上有効な壁も作りたくない、となると、条例ならばともかく 建基法に防火設備を求める条文がある以上、交渉は難しい様に思います。 (キュービクル式の場合はFDが内蔵されているとは言え、それは あくまで消防法に基づく物です) 私は今までの所、延焼ラインを外してガラリを設ける、発電機を屋上へ 設置する、の何れかで設計しています。 参考url: http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52030104010.htm http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h28/saigaizihizyoyo/houkoku/houkokusyo.pdf |
| 初めまして、 このサイトは2回目の投稿でして不慣れはご容赦ください。 なかなか投稿出来なくて、合言葉場で設備をひらがなで入れるとか、 やはり普通に開口部として取り扱われる、とのことですね。 レイアウト変更せざるを得ない感じです。 どうもありがとうございました。 |
| 行政実例としては、他の回答にあるとおり、外壁に対する開口部になりますから、防火設備が必要になります。 建築指導課の指導としては、防火設備が設置できない場合は、以下のような実例がありました。 1.開口部を延焼のおそれの無い壁に移す。 2.防火壁により、開口から敷地境界までの距離を延焼のおそれの無い距離とする。 3.耐火ダクトとし、室内側に防火設備を設置する。 施工例としては、以下があります。 1.ラジエターを別置型として、建物外に設置する。 2.ラジエターで無く、冷却塔を利用する。 なお、非常用発電機の場合は、多くの特定行政庁で、騒音規制法の適用外となりますが、地域によっては、この規定が無く、騒音規制法を適用される場合もあるので、こちらの確認も必要です。(騒音規制法が適用された場合は、排気消音装置や、給排気系の消音措置が必要になります) |
| 初めまして、 ここは2回目の投稿です。 3.の方法が出来ればあまり配置に影響ないかも知れません。 でも今後は基本避ける方向が無難ですね。 どうもありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━