Page 3532 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙天井チャンバー方式の居室における一部天井スケルトン化 けもめ 19/4/1(月) 8:19 ┣Re:排煙天井チャンバー方式の居室における一部天井スケルトン化 けもめ 19/4/1(月) 8:21 ┣Re:排煙天井チャンバー方式の居室における一部天井スケルトン化 masa 19/4/4(木) 20:02 ┗Re:排煙天井チャンバー方式の居室における一部天井スケルトン化 管理人(Yoh) 19/4/11(木) 17:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙天井チャンバー方式の居室における一部天井スケルトン化 ■名前 : けもめ ■日付 : 19/4/1(月) 8:19 -------------------------------------------------------------------------
| 標記の排煙の考えについて、下記の認識であっておりますでしょうか。 700平米の事務所区画(400平米、300平米で防煙区画、チャンバー方式)にて、300平米側の居室で150平米ほどの区画の天井をおとして使用する場合、防煙区画は400、150、150平米の3区画としなければならず、また、スケルトン部分の排煙は天井チャンバー部分の排煙ダクトとは切り分け、単独で常時閉鎖型排煙口を設けなければならない。 スケルトン部分の防煙区画は、システム天井側の天井高さが2.8m、スラブ側が4.1m(天井懐1.3m)の場合の区画方法は、2.1m以下になるように垂れ壁を設ける。 |
| その他何か他に簡単な方法があればご教示ください。 |
| 400�uと300�uの防煙区画は、間仕切りなのでしょうか? それとも、垂れ壁(250mm)だけでしょうか? 400�uと300�uの防煙区画が間仕切り壁(天井から床まで、天井内は全て壁)の場合は、300�u区画の天井チャンバーをやめて、150�uのスケルトンの部分まで、天井チャンバー用の排煙ダンパーが付いた吸込口を延長して、吸込風速が10m/s以下となるような、スリットを適当なボックスを付けて、スケルトン部分とシステム天井の折り上げ壁に設置するのが、簡単だと思います。 もし、400�uと300�uの防煙区画が、垂れ壁だけの場合は、垂れ壁を500mm以上に変更して、同様にする方法も取れるかもしれませんが、建築確認審査機関や、特定行政庁の建築指導課に、適法性の判断を得た方が良いでしょう。 |
| > けもめ さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━