Page 3533 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼24時間換気扇の変更について yukari 19/4/11(木) 11:22 ┣Re:24時間換気扇の変更について 水道屋の社長 19/4/11(木) 20:21 ┃ ┗Re:24時間換気扇の変更について yukari 19/4/11(木) 22:14 ┗Re:24時間換気扇の変更について masa 19/4/11(木) 23:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 24時間換気扇の変更について ■名前 : yukari ■日付 : 19/4/11(木) 11:22 -------------------------------------------------------------------------
| 確認申請が済み、工事中に24時間換気扇を変更したいのですが可能でしょうか? 今までは24時間換気扇は変更がないようにと言われていましたが、変更せざる負えないので。 それか、確認申請後は24時間換気扇の変更ができないとなっているのでしょうか? 変更が出来るのであれば、どうしたらよいのか教えて頂ければと思います。 |
| 特定行政庁に寄ると存じます。 軽微な変更に該当し計画変更が不要になるのか、 計画変更申請が必要になるのか。 一度、特定行政庁に相談されるのが良いと存じます。 |
| ご親切にありがとうございます。 相談してみます。 |
| 換気扇の仕様が、確認時の性能以上である事が明確であれば、軽微な変更に該当します。 また、換気扇の変更理由が、建築計画の変更の場合は、建築計画の変更が軽微な変更に該当しない場合は、建築計画変更申請時に、同時に適法となるように、変更申請する事になります。 同等性能のメーカー変更等は、特に手続き無しに、完成検査時に12条5項報告等で、処理可能となる場合が多いです。 特定行政庁もしくは、確認審査機関には、念のため問い合わせておいた方が良いでしょう。 すぐに、回答してくれると思いますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━