Page 3551 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼プールの排水を汚水に繋ぐ場合のメイン管のサイズ選定について yukari 19/5/30(木) 16:54 ┗Re:プールの排水を汚水に繋ぐ場合のメイン管のサイズ選定について ドラクエ好き 19/5/31(金) 9:17 ┗Re:プールの排水を汚水に繋ぐ場合のメイン管のサイズ選定について yukari 19/6/3(月) 10:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : プールの排水を汚水に繋ぐ場合のメイン管のサイズ選定について ■名前 : yukari ■日付 : 19/5/30(木) 16:54 -------------------------------------------------------------------------
| いつもお世話になってます。 保育園の仮設プール(夏場だけしようする組立式)の排水を汚水へ放流するのですが、プールが配管の一番上流になります。 プールが無い場合は負荷単位計算で、屋外のメイン配管は100Aでよかったのですが、プール排水が絡む場合はどう計算すればいいのでしょうか? まだ設置するプールは決まってなく、想定水量は3m×2m×0.6mH=3.6㎥の予定です。 プールの排水をするのも、閉園時間にすると言われたので、同時に排水が流れるのは無いのかとも思っています。 よろしくお願いいたします。 |
| 器具排水負荷単位としては、組立て式プールの近似値として公衆用浴槽 の4〜6あたりが妥当ではないでしょうか。 となれば、多分その他を加味しても口径100Aの範囲で収まるかと。 毎日、全換水するのでしょうから排水バルブを2つ取付けて、1つを流量 調整用にしてもう1つを職員操作用で全閉、全開してもらうのがよろしい かと思います。 最上流なら、汚水管内清掃も兼ねて、少し多めの量で流すのもありかなと 一石二鳥を考えてしまいました。(笑) あとは、排水先の状況ですね。 |
| そういう事ですね。 近似値で役所へ相談に行ってみます。 本当に助かりました。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━