Page 3552 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ステンレス配管に取り付けるバルブ径について 石枕 19/6/3(月) 22:02 ┗Re:ステンレス配管に取り付けるバルブ径について masa 19/6/5(水) 0:58 ┗Re:ステンレス配管に取り付けるバルブ径について 石枕 19/6/5(水) 15:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ステンレス配管に取り付けるバルブ径について ■名前 : 石枕 ■日付 : 19/6/3(月) 22:02 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは。 ステンレス配管に取り付けるバルブ径について、 お知恵をお借りしたく書き込みます。 ステンレス配管の管径はSuまたはAの規格で表記され、 たとえば40Su=32Aのように一部の径で読み替えが発生 するかと思います。 配管と同径の青銅等のバルブを取り付けたい場合、 40Suのバルブには32Aのバルブが付くと考えたのですが、色々と社内の図面を見ると40Suの管には40A(正確にはGV40とあるので、A,Suの表記はありません)のバルブが付いています。 私の考え方が間違えているのでしょうか。 またはSu管に付くバルブは径をSuで読むものなのでしょうか。 (その場合はGV60があっても不自然ではない?) ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。 |
| バルブの選定としては、ゲートバルブの場合は、配管の有効内径以上のサイズを選ぶのが、通常でしょう。 40Suの有効内径は、40.3mmです。 配管用炭素鋼管(SGP)40Aの有効内径は、41.6mmです。 したがって、40Suであれば、GV40を選定する事になります。 |
| masa様 お返事ありがとうございました。 回答を見て、自分でもSGPやライニング管とSUS管の規格を 改めて確認しました。 40Su=32Aというのは外径の話なのですね。 ありがとうございました!! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━