Page 3578 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。 yukari 19/6/27(木) 12:28 ┣Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。 LA 19/6/28(金) 9:13 ┃ ┣Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。 yukari 19/7/7(日) 19:49 ┃ ┗Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。 ゆきんこ 19/7/22(月) 17:53 ┃ ┗Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。 おば嬢 19/7/23(火) 23:17 ┗Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。 管理人(Yoh) 19/7/4(木) 18:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。 ■名前 : yukari ■日付 : 19/6/27(木) 12:28 -------------------------------------------------------------------------
| いつも回答ありがとうございます。 今回はグループホームの受水槽を計画があります。 部屋数が10部屋なので、10人の利用者数で計算して良いのでしょうか? また、部屋には水回りはなく、共同のトイレ、お風呂、厨房等があります。 グループホームの場合、一人当たりの水量はどのくらいで見たらいいのでしょうか? 住宅では1日200L/人程度ですが、グループホームの場合も1日200L×10人×(0.4〜0.6)で計算して良いのでしょうか? |
| 給水装置を管理されている 自治体の水道局には出向いて 事前折衝されておりますでしょうか? グループホームの場合、 各自治体でも給水量に関しては 差があります。 事例を申し上げれば ある自治体では 使用時間8時間計算で 入居者1人・500L 職員1人・100L計算 埼玉某所ですと 使用時間10時間計算 入所者 300L /人 デイサービス 100L /人程度 事務員 150-200L /人 栄養士 200L /人 調理師 165L /人 寮母(介護人)250L /人 管理人:通い 100L /人・常駐 250L /人 従業員 250L /人 と明確な規定があります。 お風呂・厨房もあると言う事は 厨房は厨房で水栓単位計算も加味しないと ならないと思慮します。 ここでお問い合わせされるよりは 当該水道局にお問い合わせされて 失礼が無いようにしたほうが 後々事務的処理や施工会社との円滑な 折衝も可能になり、 言った言わないの部分も減りますので良いと思います。 |
| 回答ありがとうございます! 事前協議したところ入居者1人あたり180Lで大丈夫とのことでした。 300Lなら間違いないとも言われました! 毎回ありがとうございます。 |
| LAさま 横入失礼致します コメントされていたグループホームの使用水量ですが 大変細かく分類されていて今後の参考にしたいので お差し支えなければ某所の自治体名を教えて頂けますでしょうか? |
| さいたま市給水装置施工要領、PDF有り。 結構面倒、、、 |
| > yukari さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━