Page 3579 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼下水道台帳の見方 セリナズナ 19/7/29(月) 21:23 ┣Re:下水道台帳の見方 masa 19/7/30(火) 1:45 ┗Re:下水道台帳の見方 管理人(Yoh) 19/8/1(木) 11:08 ┗Re:下水道台帳の見方 セリナズナ 19/8/1(木) 15:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 下水道台帳の見方 ■名前 : セリナズナ ■日付 : 19/7/29(月) 21:23 -------------------------------------------------------------------------
| 大阪市の下水道台帳で 見方がわかりません http://www.gesuikanro.city.osaka.lg.jp/emap/html/bbs/hanrei.html まず、赤文字で 管径 延長 見出し距離 とありますが、意味が出ておらずよくわかりません。 管径は言葉の意味はわかりますが外径のことか内径のことかどっちでしょう? あとの延長や見出し距離って想像もつかずさっぱりわかりません。 なんのことを言っているのでしょうか? あと緑文字で 下流MH、上流MHのm数字がありますがこれはなんの長さなんでしょう? 下流管底高、上流管底高とありますがこれはマンホール接続部分の管底高かと思いますが 延長はマンホール間の中心to中心の長さですか? |
| URLの解説どおりです。 取付管(本管と公共桝を接続している管)の延長は、公共桝から本管までの配管の長さ(水平長さ)、管径は呼び径で、通常は内径を意味します。 見出し長さは、図のとおり、上流マンホールから取付管の本管接続部までの距離です。 MHは、地盤高と管底高の差で、マンホールの管底までの高さを意味します。(MH=地盤高−管底高) なお、管底高は、OP(大阪湾最低潮位)基準で表示されています。 マンホールとマンホールの間の配管延長は、桝中心で無く、桝間の距離だと思います。 |
| > セリナズナ さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
| すみません、 一度お礼の返事を入れたはずだったのですが。。 あらためましてありがとうございました。 意味がよくわかりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━