Page 3618 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙ファンの設置場所について hiro17854 20/1/8(水) 8:44 ┗Re:排煙ファンの設置場所について masa 20/1/11(土) 14:35 ┗Re:排煙ファンの設置場所について hiro17854 20/1/14(火) 10:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙ファンの設置場所について ■名前 : hiro17854 ■日付 : 20/1/8(水) 8:44 -------------------------------------------------------------------------
| 昨年も投稿しましたが、文面が悪いのか回答を頂けませんでした。 再度文面を替えて投稿いたします。 排煙ファンの設置場所ですが、屋上設置にて延焼ライン内に設置となる場合 囲いをしないといけないんでしょうか 囲いをした場合と、何もしなかった場合の両現場の経験があります。 色々資料を調べましたが、明確に載っている資料がありませんでした ご存じの方がいましたら、ご教示願います。 |
| 完全に囲う必要はありませんが、排煙機が延焼の影響を受けない方法を取る必要はあるでしょう。 具体的には、十分な高さの防火壁を設置する事になります。(ただし、屋上の全てが延焼のおそれのある部分になるとは思えないので、なるべく延焼のおそれのある部分からにかからないように、設置して、防火壁の高さは最小にするのが、適当です) |
| 回答ありがとうございます。 投稿後、自分でも色々と資料を調べました『原則、延焼のおそれのある部分以外に設置』との文面を見つけました。 ですが、延焼ライン内の場合の資料が見つからなかったので、 ご回答頂いた内容を参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━