Page 3643 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ライブハウスの換気 3B+MCST 20/3/5(木) 18:59 ┣Re:ライブハウスの換気 やまだん 20/3/10(火) 9:55 ┃ ┗Re:ライブハウスの換気 3B+MCST 20/3/10(火) 10:54 ┣Re:ライブハウスの換気 おば嬢 20/3/10(火) 12:31 ┃ ┗Re:ライブハウスの換気 3B+MCST 20/3/10(火) 14:48 ┃ ┗Re:ライブハウスの換気 おば嬢 20/3/10(火) 22:30 ┃ ┗Re:ライブハウスの換気 3B+MCST 20/3/11(水) 14:46 ┗Re:ライブハウスの換気 3B+MCST 20/3/13(金) 22:03 ┗Re:ライブハウスの換気 おば嬢 20/3/15(日) 11:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ライブハウスの換気 ■名前 : 3B+MCST ■日付 : 20/3/5(木) 18:59 -------------------------------------------------------------------------
| コロナウイルスの感染で、ライブハウスの換気が問題になっています。 現役時代にはライブハウスの空調・換気設計の経験はありませんが、換気設備の設計条件はどうなっているのでしょうか? 設備関係の資料を見ても出ておりません。 劇場よりは在室人員は多いと思います。 設計当初からライブハウスという事は少ないと思います。 取り敢えず集会室として計画し、テナントによる使用条件は無視、というのが多いのではないでしょうか? ということになると、実態と必要外気量は大きく違ってきます。 勿論ビル管法の基準よりは大きく上回るでしょう。 何方か計画設計に当たっての状況を教えて下さい。またビル管理の方でビル管の測定データをお持ちの方からの実情報告を知りたいです。 ライブの現場で環境計測は出来ないでしょうが・・・・。 |
| 直接設計した訳ではないですが、 ライブハウス興行主からヒアリングした話では、 ・熱く観客を盛り上げるために演奏中は空調を回さない。 ・アコースティックライブではファンの音がノイズになるため空調を回さない。 ・スモークを炊いたり観客がタオルを振り回すためフィルターがベトベトになる。 ・CO2濃度が上がりすぎて酸欠になる観客がいる。 等のことを聞いてます。 音漏れの問題や縦ノリで近隣の建物に共振を起こす可能性があるなど 設計条件は建築・設備共に厳しかったですね。 |
| 貴重な情報をありがとうございます。 クラスター感染を起こしたライブハウスの設計条件や運用方法が不明ですが、感染を引き起こす要因が沢山ありますね。 換気不良以前の問題が大きいとも言えます。 |
| 実は休眠中ボーカルのおば嬢です。 あるハウスでは、ステージ裏が細長い楽屋でそこに細長い通風窓があり、客席から見えない位置にステージ両脇にドアがあり、ライブ中はオープンで換気してました。 ライブハウスに改築したため酸欠防止策です。 換気扇は回してました。ロックだから音はどうでも。 高松モンスターくらい天井があるといいんですけどね! |
| 皆さんそれなりに対応されているようですね。 音は大丈夫だったのですか? クラスターとなったライブハウスについては、面積・気積・客数(人/�u)、換気機器容量、OA量、当日の運用状況等を知りたいところですが、マスコミ報道では「換気が悪い」だけですからね。 技術屋としては情報不足で欲求不満になります。 |
| masaさまがいるではありませんか! masaさまー!!? |
| masaさまは、今回のような特定物件の情報にもアクセスできる方なのですか? お分かりでしたら、差しさわりのない範囲で教えて下さい。 設計や管理の参考になります。 |
| msnのネットニュースで、「新型コロナ感染発生のライブハウス」の記事を見つけました。 女性セブン誌の記事からの報告で、参加された女性の話が載っていました。 「窓がなく、広さは20畳くらいの会場を約120人の観客がスタンディングで埋め尽くしました。みんな肩と肩が触れ合う距離でリズムを取りながら演奏を聴き、声を張り上げて一緒に歌を歌い、まさに熱気ムンムンでした。政府のイベント自粛要請前に開催されたので、マスクをする人はほとんどおらず…感染者がいたならかなりの“濃厚接触”でしたね」 20畳に120人、計算すると3.7人/�u! 設備での対応は不可能というか、気休め程度でしょうね。 この空間に18時半から22時まで・・・・。 あの程度の数の感染者で良かったというべきでしょうか |
| たぶんほぼ全員かもしれませんよ。 時間が全てを解決ではなく露呈する、、、 昨日本屋さんに行きましたら、客は多め。 そそくさと買うてとっとと出る人が目に付きましたね、普通なら1時間はこもるでしょうから。 私も本をいくつか買うて、おそらくあるだろうなでひきこもり対策してるところです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━