 ▼ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  mmitsuki 20/3/9(月) 18:43
   ┣Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  おば嬢 20/3/10(火) 22:41
   ┃  ┗Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  mmitsuki 20/3/16(月) 12:57
   ┣Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  lan 20/3/11(水) 8:25
   ┃  ┗Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  mmitsuki 20/3/16(月) 12:58
   ┣Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  ピッチャー返し 20/3/11(水) 10:17
   ┃  ┗Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  mmitsuki 20/3/16(月) 12:56
   ┗Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  管理人(Yoh) 20/3/13(金) 11:58

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について
 ■名前 : mmitsuki
 ■日付 : 20/3/9(月) 18:43
 -------------------------------------------------------------------------
   ビジネスホテル(高グレード)の設計をしております。空調は基本冷暖フリービルマルと外気処理直膨エアハン併用空調になります。空調負荷計算のとき、隣室は一般的に空調ありとみなすべきなのか、それとも空調なしとみなすのが正しいのか思案しています。一般に稼働率は50〜70%と想定しておりますが、どのように計算されているものかを知りたいです・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 20/3/10(火) 22:41  -------------------------------------------------------------------------
   コンペ用の基本設計で複数チェーン店やりました。

隣室云々一切なし、何W/�u、でしたけど?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  ■名前 : mmitsuki  ■日付 : 20/3/16(月) 12:57  -------------------------------------------------------------------------
   それでいいかもしれません
チェーン店ごとに社内規定で決めているとこも多いですね
近隣類似店舗を使うほうが安全と思います

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  ■名前 : lan  ■日付 : 20/3/11(水) 8:25  -------------------------------------------------------------------------
   室内ユニット能力:隣室空調なしで選定(部屋で発生しうる最大負荷)

室外ユニット能力:稼働率に応じた隣室空調ありを考慮して選定


隣室空調あり、なしでそう大きく変わらない気もしますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  ■名前 : mmitsuki  ■日付 : 20/3/16(月) 12:58  -------------------------------------------------------------------------
   そうかもしれません。
+角部屋と最上階検討でいいかもしれませんね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  ■名前 : ピッチャー返し  ■日付 : 20/3/11(水) 10:17  -------------------------------------------------------------------------
   同じ仕様のビジネスホテルを設計したことがあります。

隣室は空調なしとして設定しました。

出身の国によって、感じる暑さ、寒さが違います。

冬でも冷房する人もいるし、初夏なら暖房をする人もいます。

正直、信じられないですが。冷暖フリーを採用しているのもその理由です。

上記のような使い方をする場合、外調機までもが空調負荷になります。

でもそれを考慮していたら、過大設計になりそうなので、

極端な使い方する人はホテル側のクレーム対応に任せて

普通に熱負荷計算を行い、隣室空調なしとして、安全側を取る程度です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  ■名前 : mmitsuki  ■日付 : 20/3/16(月) 12:56  -------------------------------------------------------------------------
   了解しました。
まわり空調なしでいきます

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 20/3/13(金) 11:58  -------------------------------------------------------------------------
   >mmitsuki さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・