 ■題名 : 機密性の高い部屋の静圧計算
 ■名前 : ヤンバル
 ■日付 : 20/5/22(金) 21:26
 -------------------------------------------------------------------------
   機密性の高い部屋のファン選定の件で 皆様のご意見をいただきたく投稿しました。

機密性の高い部屋を第3種換気で排気する場合、排気量400CMH
�@ダクトサイズ200φ 20m
�A制気口 HS200×200
�B外部VC200φ     �@〜�Bの合計の静圧と

自然給気 ↑同じ条件の静圧の合計でファンの選定をするのでしょうか
ご教授ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機密性の高い部屋の静圧計算  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 20/5/22(金) 21:53  -------------------------------------------------------------------------
   気密性の高い部屋の場合は、隙間風等は期待できないので、給気口の設置が必要です。
外気ダクトでの給気の場合は、外気取り入れ口→給気口の圧力損失を排気ダクト系の圧力損失に加算します。
外気取り入れ口→給気口の圧力損失が過大だと、室内の負圧が大きくなり、扉の開閉の支障が出るので、最大でも50Paを超えないように外気取り入れ口→給気口のサイズを定めます。(自然給気で50Pa以上の圧力損失になりそうな場合は、給気ファンの設置を検討します)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機密性の高い部屋の静圧計算  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 20/5/26(火) 16:36  -------------------------------------------------------------------------
   > ヤンバル さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機密性の高い部屋の静圧計算  ■名前 : ヤンバル  ■日付 : 20/5/26(火) 21:12  -------------------------------------------------------------------------
   masa様
返信遅くなり、大変申し訳ございませんでした。
大変勉強になりました。
ご教授 ありがとうございます。

今後も建築設備フォーラムで勉強をして参ります。
ありがとうございましたm(._.)m