Page 501 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管の処理能力 manabutti 04/3/30(火) 13:40 ┣Re:排水管の処理能力 こてつ 04/3/30(火) 16:55 ┣Re:排水管の処理能力 punpun 04/3/30(火) 16:57 ┗ありがとうございます manabutti 04/3/30(火) 17:20 ┣Re:タネ明かし・・ punpun 04/3/30(火) 17:34 ┗Re:ありがとうございます masa 04/4/1(木) 1:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管の処理能力 ■名前 : manabutti ■日付 : 04/3/30(火) 13:40 -------------------------------------------------------------------------
| VP管50A,65A,75A,100A,125Aそれぞれの排水能力(立米/セコンド) を教えてください。お願い致します 尚、勾配は1/100程度です。 |
| マニングの式により管内流速は以下となります。 V=1/γ×I^(1/2)×R^(2/3) V:管内平均流速(m/s) γ:粗度係数 VPは0.010 I:勾配 1/100 R:径深[流水断面積/潤辺長(ぬれ面長さ)]:満水として計算する。 Q:流量(リットル/s) 上の式により、計算結果は以下となりました。 径 50 65 75 100 125 V 0.53 0.64 0.7 0.85 0.99 Q 1.04 2.12 3.09 6.67 12.14 |
| 75A=0.00303 100A=0.00629 125A=0.01169 150A=0.01797 単位 m3/s 50A 65Aは1/100で使う事ってないでしょうから 50A=1/50だと0.00125 65A=1/50だと0.0025 (各個又はループ通気の場合) って言う事になります |
| これで設計もうまくいきそうです。 まだまだ分からないこともありますので、 これからも、何卒宜しくお願い致します |
| 本来は設計の定義、根拠として こてつさんの手法が正解、 でも現場で簡便的に算出する方法があります ずばり カンニングです(笑) 取引している材料屋さんに聞けば 「建築設備手帳」っていうのをくれるハズです これ1冊に記載されているカンニングネタはバカに出来ないものです ワタシはこれと 財)神奈川県空調衛生工業会で 出しているものを常時携帯しています |
| 東京都下水道局の基準では、設計流量の1.2倍を飲み込める管径にする必要があります。(放流管) したがって、許容流量の1/1.2で設計流量とした方がいいです。 安全を重視する建物では、排水主管は許容流量を設計流量の1.5〜2.0で設計する場合もあります。(雨水配管などは特に余裕をみた方がいいです) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━