Page 502 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下駐車場の換気量について ももきん 04/4/1(木) 13:44 ┗Re:地下駐車場の換気量について 設備太郎 04/4/1(木) 15:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下駐車場の換気量について ■名前 : ももきん ■日付 : 04/4/1(木) 13:44 -------------------------------------------------------------------------
| 地下駐車場の換気を施工するのですが、確認申請時の風量は10回換気で申請して いますが、仮想天井(2.5m)までの10回換気でも良いと人から聞いたのですが、 教えて下さい。よろしくお願いいたします。 |