Page 583 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼サーモシャワーの温度のばらつき BAKIO 04/6/7(月) 17:36 ┗Re:サーモシャワーの温度のばらつき 兄やん 04/6/7(月) 20:11 ┗Re:サーモシャワーの温度のばらつき BAKIO 04/6/8(火) 20:33 ┗Re:サーモシャワーの温度のばらつき 兄やん 04/6/8(火) 20:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : サーモシャワーの温度のばらつき ■名前 : BAKIO ■日付 : 04/6/7(月) 17:36 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿いたします。 工事概要は7階立ての風俗ビルで4階の店舗改修工事をしました。 給湯はビル供給で循環方式です。改修は内部スケルトン状態にし、店舗を作りました。 配管は立主管は既存のまま、枝管を全て取替、サーモ付シャワーカランをつけてます(12台)。改修前と改修後の水栓数は同じなのですが、何箇所も同時にシャワーを使用すると温度の変化がすごくあるみたです。(ちなみに改修前はこういう症状はなかったみたいです) それぞれカランにいってる給湯管の途中に流量調整弁をつければ解決するのかと思うのですが、点検口など必要な為、他の方法がないのかと・・・ 改善策はあるのでしょうか。 宜しくお願いします。 |
| 循環式でも瞬間型で、水量変化に対する温度変化を抑制する機能がない 古いタイプの給湯器なのでしょうか? 高々12個程度の水栓で変化してしまうと言うことは、貯湯槽の容量が問題では ないようです。 サーモが付いているなら、水温が一定で水量が減ってくれても良さそうですが、 シャワーだけでなく、大口径の湯張り水栓がついているとか、実はミキシング タイプの水栓だったとか、他に理由があるかもしれません。 個々の混合水栓のアングル止水栓をマイナスドライバーで絞るしかないかも・・・ そう言えば以前、循環式で還り管を補給水が逆流して来たこともありました。 |
| 兄やんさん、返事ありがとうございました。 給湯はストレージタンクで他のテナントにも供給しているので、給湯量不足はないと思います。 何度かカランのメーカー(技術課)に見てもらいましたが、『水圧が高すぎるので、同時に使うとサーモの機能がうまく調整できない。減圧弁をつけて圧力を下げてみては』という回答でした。 しかし、循環方式なのでそれは無理かと・・。 また、止水栓で調整するのも結構シビアな作業になるのではないかと思います。 やはり各カランの給湯側に取り付けできる定流量弁を探すしかないのかと思ってます。(例えば、クランクパッキンの部分に挟めれるような薄型のものとか) ※すいません。質問しておきながら、なんか勝手な事ばかり言って。 |
| 容量不足ではなくて、圧力異常ですか・・・ 膨張タンクの容量や機能低下、補給水の圧力、逃がし弁の故障などを 検討してはどうでしょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━