Page 584 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ビルマル接続容量って 新人設計メン 04/6/8(火) 17:48 ┣Re:ビルマル接続容量って punpun 04/6/8(火) 19:09 ┗Re:ビルマル接続容量って 新人設計メン 04/6/8(火) 21:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ビルマル接続容量って ■名前 : 新人設計メン ■日付 : 04/6/8(火) 17:48 -------------------------------------------------------------------------
| カタログには130%まで大丈夫と書いてありますが、 逆に少なすぎて50%以下だと何故ダメなんですか? |
| 接続容量が130%OKでも同時使用すると 130%の能力は当然出ない! 50%を割るといけないのは インバーターの回転数制御やコンプ運転台数制御を フルに駆使しても全量の50%を割る循環量にすることは 出来ない するとどうなるか? 室内機が凍り付いてしまう! 最悪は液圧縮にてコンプレッサーを壊してしまう 以上簡略的に説明しました! |
| なるほど。わかりました! ありがとうございました!! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━