Page 585 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコンによる除湿量? 30才代人 04/6/8(火) 19:53 ┣Re:エアコンによる除湿量? かわべ 04/6/9(水) 9:37 ┃ ┗Re:エアコンによる除湿量? 30才代人 04/6/9(水) 9:55 ┗Re:エアコンによる除湿量? 六年生 04/6/9(水) 13:15 ┗Re:エアコンによる除湿量? 30才代人 04/6/9(水) 17:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコンによる除湿量? ■名前 : 30才代人 ■日付 : 04/6/8(火) 19:53 -------------------------------------------------------------------------
| お疲れ様です。 エアコンでの除湿量を計算したいのですが エアコン能力÷(風量×1.2)=エンタルピ 空気線図にてエンタルピをマイナスしてバイパスファクター0.9地点が吹出 吸込と吹出の絶対湿度差×風量×1.2で良いのでしょうか? 当方、現場ばかりで余り慣れてません。 ご教授願います。 |
| 考え方は良いと思います。 詳細に検討するなら、エアコン能力、バイパスファクタは メーカー資料に外気・吸込み空気条件、風量による補正値が ありますし、比重量も空気条件を勘案する必要があります。 |
| かわべ様ありがとうございます。 現場で一人で考えていたもので自信がありませんでした 概算量として、顧客に提出してみます。 ありがとうございました。 |
| >お疲れ様です。 >エアコンでの除湿量を計算したいのですが >エアコン能力÷(風量×1.2)=エンタルピ >空気線図にてエンタルピをマイナスしてバイパスファクター0.9地点が吹出 >吸込と吹出の絶対湿度差×風量×1.2で良いのでしょうか? >当方、現場ばかりで余り慣れてません。 >ご教授願います。 単に、エアコンの吸込および吹出空気の温湿度を実測し、空気線図から絶対湿度(Xs, Xd)を読み取り、 L = 1.2×Q×(Xs-Xd) で、除湿量が算出できる。 バイパスファクター(BF)は、実測値(Xs,Xd)を用いる故、関係ない。 尚、BF=0.9 は大き過ぎる。コンタクトファクター(CF=1-BF)の間違いではないか!? |
| BF、間違いです! 新規取付のエアコンなのでまだ実測は出来ません。 顧客よりこの様な話があり考えてました。 説明不足でごめんなさい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━