Page 607 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クリンルームの排煙設備 KU 04/7/3(土) 11:36 ┗Re:クリンルームの排煙設備 ピッコ 04/7/3(土) 21:43 ┗Re:クリンルームの排煙設備 ラムロ 04/7/4(日) 20:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クリンルームの排煙設備 ■名前 : KU ■日付 : 04/7/3(土) 11:36 -------------------------------------------------------------------------
| 過去ログを探しても話題がなかったようですので みなさまの意見を聞かせてください。 250m2程度のクリンルームの排煙設備を告示で対処しようと 思いますが、適用告示がありましたらお教えください。 クリンルームは電子部品の組み立て室です。 |
| 建築基準法施工令126条の2-四号 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他 これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で 作られたものその他これらと同等に火災の発生のおそれの少ない構造のもの 上記には当てはまらないでしょうか? 私はこれで排煙設備設置を逃れた記憶がありますが・・・自信ありません(笑) PS・クリーンルームで機械排煙設備ってあまり見ないですけど どんな細工をするのでしょうかネ? 排煙用の給気口を設け無かったら ほとんど排煙しないか壁がぶっ壊れる(笑)かでしょうし 気密性の問題等も・・・うーむ悩ましい。 |
| >PS・クリーンルームで機械排煙設備ってあまり見ないですけど > どんな細工をするのでしょうかネ? > 排煙用の給気口を設け無かったら > ほとんど排煙しないか壁がぶっ壊れる(笑)かでしょうし > 気密性の問題等も・・・うーむ悩ましい。 ディーゼルエンジン付きの排煙設備を何件か施工しました 基本的な設計は一般室と同じでした、特別には吸気口は設けませんでした。 排煙設備が作動するときには空調系統は停止する様にインターロックしましたので給気は少ないですね・・・ 試運転や定期点検も行いましたが、工場が休みのとき行いましたので扉など開放で試験しました、又短時間でしたので・・・・・悩むような現象は出ませんでした。 私からも 詳しい方教えてください |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━