Page 609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パネルヒーターの冷水をつくるメーカーご存知ないでしょうか? 営業初心者 04/6/14(月) 19:01 ┣Re:パネルヒーターの冷水 兄やん 04/6/17(木) 20:55 ┃ ┗Re:パネルヒーターの冷水 校長先生 04/6/21(月) 13:08 ┃ ┗Re:パネルヒーターの冷水 兄やん 04/6/22(火) 20:43 ┣Re:パネルヒーターの冷水をつくるメーカーご存知・・・ おっちゃん 04/6/17(木) 21:11 ┣Re:パネルヒーターの冷水を・・・・ ミロス 04/6/17(木) 23:29 ┗お礼:パネルヒーターの冷水をつくるメーカー 営業初心者 04/7/5(月) 12:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パネルヒーターの冷水をつくるメーカーご存知ないでしょうか? ■名前 : 営業初心者 ■日付 : 04/6/14(月) 19:01 -------------------------------------------------------------------------
| はじめて質問します。 営業の初心者なのですが、 訪問先の設計事務所さまが「自分の家を建てるのに夜間に冷温水を蓄熱して パネルヒーターで空調するシステム」をご計画されています。 温水は電気温水器で対応するが、冷水を夜間の蓄熱で対応できるメーカーを 知らないかと聞かれました。 家庭用なのでルームクーラーのほうが省コスト・省エネルギーになると思う のですが、、、 家庭用でパネルヒーターの設計を経験された方 メリットがあるのか?対応しているメーカーはどこか? をご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。 |
| パネルに冷水を通すと、表面が結露してベトベトになり、放熱率も低下します。 床暖房のように床冷房すると、床面が結露します。 ファンコイルで冷風を作り、15℃くらいにしてから床下や天井裏に蓄冷する方が いいと思います。 |
| >パネルに冷水を通すと、表面が結露してベトベトになり、放熱率も低下します。 >床暖房のように床冷房すると、床面が結露します。 パネルの温度を、室内の露点温度以上(16℃位)にキープする様に制御すれば、有効かも知れぬ。 |
| 16℃くらいで冷房か・・・・ 効率は悪そうですが、からだには優しいかもね。 むかしのCMで、冷蔵庫を開けて涼んでいるのがありましたが そんな感じでしょうか? |
| ピーエス工業グループの ピーエス暖房機という会社で 「除湿型放射冷暖房ヒーター」を作っています。 http://www.ps-group.co.jp/ ここに確認してみると、色々教えて戴けると思いますよ。 RE:がつくと「題名が長すぎます・・・」とエラーがでてしまった。 |
| 冷温水水パネルは、下記を使うとしても、 http://www.toyox.co.jp/cont_toyox_view.htm 問題は、夜間蓄熱の冷水をどう作るか?? 住宅に、氷蓄熱の冷水は、ちょっと・・・?? ならば、普通のチラー(5HP程度)で冷水蓄熱(住宅に似合った限度で?) し、不足は昼間も動かす・・・・かな?? |
| いろいろなアドバイスありがとうございました。 勉強させていただきました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━