Page 63 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼チャンバーボックスの大きさ taku 03/1/14(火) 19:30 ┣Re:チャンバーボックスの大きさ 風車 03/1/14(火) 23:44 ┗Re:チャンバーボックスの大きさ <飛鳥27> 03/1/15(水) 11:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : チャンバーボックスの大きさ ■名前 : taku ■日付 : 03/1/14(火) 19:30 -------------------------------------------------------------------------
| 排煙機室や非常用ELV機械室の必要給気量〔250CMH〕を求め、 面風速を3m/s、有効開口率0.3として外壁ガラリの面積〔200×200〕としました。 このときのチャンバーボックスの大きさを求めたいのですが、 どのようすればよいのでしょうか? |
| ここのガラリサッシの図面を見ればどうですか スペック検索−−>固定ガラリで検索 http://www.sankyoalumi.co.jp/om_lib/index4.htm |
| ガラリチャンバーでしたら、有効面積が、1未満ですから ガラリサイズのままで問題は無いでしょう。 で、奥行きが問題なのでしょうが、一般的に300もあれば 充分でしょうし、この場合、サイズが小さいので、200でも 良いかと思いますが、理由はなんだ?といわれたら 根拠が見つかりません。 なお、下部は、水勾配をつけるのが普通ですので 側面から見たら台形状のチャンバーになるのが 一般的です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━