Page 64 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼大型浴槽の排水時間 fumi 03/1/15(水) 11:21 ┣Re:大型浴槽の排水時間 風車 03/1/15(水) 18:03 ┗Re:大型浴槽の排水時間 風車 03/1/15(水) 18:05 ┗Re:大型浴槽の排水時間 fumi 03/1/15(水) 20:10 ┣Re:大型浴槽の排水時間 風車 03/1/15(水) 22:32 ┗Re:大型浴槽の排水時間 風車 03/1/15(水) 22:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 大型浴槽の排水時間 ■名前 : fumi ■日付 : 03/1/15(水) 11:21 -------------------------------------------------------------------------
| 施主より大型浴槽(8m3程度)の排水時間を算出してほしいと言われました。 水位による水圧等は無視して簡易な物で良いのですが、計算方法が分かりません。 どなたか教えていただけないでしょうか。 ※ちなみに排水管口径は100A、通気はループ通気を予定しています。 |
| >施主より大型浴槽(8m3程度)の排水時間を算出してほしいと言われました。 >水位による水圧等は無視して簡易な物で良いのですが、計算方法が分かりません。 >どなたか教えていただけないでしょうか。 > >※ちなみに排水管口径は100A、通気はループ通気を予定しています。 須賀さんの、ちょこっと計算サービスです。 http://www.suga-kogyo.co.jp/techno/keisan.html# |
| >施主より大型浴槽(8m3程度)の排水時間を算出してほしいと言われました。 >水位による水圧等は無視して簡易な物で良いのですが、計算方法が分かりません。 >どなたか教えていただけないでしょうか。 > >※ちなみに排水管口径は100A、通気はループ通気を予定しています。 計算結果は、下記でした /// 計算条件 /// 水槽の巾 [m] :2.0 水槽の奥行 [m] :2.0 水槽の水位 [m] :2.0 排水管の径 [mm] :100 /// 計算結果 ///水槽の面積 [m2] :4.0 排水管の断面積 [m2] :0.0079 面積比 [-] :509.3 水槽の水量 [m3] :8.0 排水時間 [分] :5.4 |
| >計算結果は、下記でした > >/// 計算条件 /// 水槽の巾 [m] :2.0 >水槽の奥行 [m] :2.0 >水槽の水位 [m] :2.0 >排水管の径 [mm] :100 > >/// 計算結果 ///水槽の面積 [m2] :4.0 >排水管の断面積 [m2] :0.0079 >面積比 [-] :509.3 >水槽の水量 [m3] :8.0 >排水時間 [分] :5.4 ありがとうございます。参考になりました。 須賀工業さんにも感謝です。 ただちょっと気になったのですが 管路の長い浴槽と管路の短い水槽の排水管を 同じ様に考えてので良いのでしょうか。 浴槽の排水管も満流状態になると考えれば 同じなのでしょうか。実際どうなのでしょう。 |
| St : 水槽の面積 Ht : 水槽の水位 Sp : 排水管の断面積(<<St) Vp : 排水管内の流速 dT : 微小時間 dHt : dTにおける水槽の水位の変化量(<0) g : 重力加速度(=9.8) 管路損失を見込む場合、原式 連続の式より St×(-dHt)=Sp×Vp×dT ─ �@ ベルヌーイの式より g×Ht=Vp2/2 ─ �A に対して、単純に�Aの部分に抵抗係数ζを追加して管路損失を見込んではどうか、 ベルヌーイの式より (g×Ht)/(1+ζ)=Vp2/2 ─ �A |
| この浴槽の数字を、須賀の式に入れると ほぼ似たような時間になりますねえ・・・ 意外と、いけるかも! http://www.toto.co.jp/catalog/kaikura/pdf/0169.pdf |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━