Page 65 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水槽への流入管の先 ふれあい橋 03/1/16(木) 9:35 ┗Re:排水槽への流入管の先 ぷんぷん 03/1/16(木) 23:14 ┗Re:排水槽への流入管の先 ふれあい橋 03/1/16(木) 23:40 ┗Re:排水槽への流入管の先 ぷんぷん 03/1/17(金) 22:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水槽への流入管の先 ■名前 : ふれあい橋 ■日付 : 03/1/16(木) 9:35 -------------------------------------------------------------------------
| 今、見ている汚水槽の参考図で、 排水槽への流入管の先に、90度Yをつけています なぜですか??? |
| >今、見ている汚水槽の参考図で、 > >排水槽への流入管の先に、90度Yをつけています > >なぜですか??? DLだと排水時に流れが阻害されやすい為 こういう仕様にします これ管工事の試験問題にもありましたね |
| >>今、見ている汚水槽の参考図で、 >> >>排水槽への流入管の先に、90度Yをつけています >> >>なぜですか??? > >DLだと排水時に流れが阻害されやすい為 >こういう仕様にします > >これ管工事の試験問題にもありましたね 回答、ありがとう。 ところで、90度Yの上部は、開口のままなのでしょうか?? 絵でみると、メクラになっていないようにみえるけど・・・・ |
| チーズの上方は開放です でないと意味が無いでしょう |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━