 ■題名 : シールド室の空調について
 ■名前 : boa
 ■日付 : 04/8/19(木) 15:09
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
工場の出荷検査室の空調の設計を依頼されて,悩んでいます。
部屋自体が鉄板(鉛)で被われていて,病院で言うレントゲン室やオペ室のように,電波障害等対策してあるように思われます。
この場合の空調方式について,温度条件20℃と言うことで,中温パッケージを採用しようと思っていますが,室内機タイプについて,カセット型等,同室内(天井裏含む)にモーターがあるものは,
やはり不可となるのでしょうか?
隣室等にダクトタイプのエアコンを設置してダクトにて送風とした方がよいのでしょうか?

どなたか経験の有る方教えて下さい。宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シールド室の空調について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 04/8/19(木) 15:39  -------------------------------------------------------------------------
   シールドルーム(電磁波シールドルーム)に室内機を設置することはできないと
思います。
シールドルーム側のメーカーオプションに吸込口、吹出口のユニットがあり、
室外にフランジにてダクト接続口が設置されると思いますので、そことの取合いと
なるはずです。シールドルーム側のメーカーと打合せを持たれることを
お勧めします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シールド室の空調について  ■名前 : boa  ■日付 : 04/8/19(木) 17:30  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。

ただ既設の建物内一室を改造してシールドルームとするようで,ユニット型のハウスのようなものを設置するのではないようです。
なので,メーカーに相談すると言ってもどうしていいものか…

築造型のシールドルームの場合はどうすればよいのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シールド室の空調について  ■名前 : 加賀百万石  ■日付 : 04/8/19(木) 18:09  -------------------------------------------------------------------------
   現場築造型であっても、制気口まではシールド工事範囲だと思います。
設備はそれにキャンバス接続となると思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:シールド室の空調について  ■名前 : taku  ■日付 : 04/8/19(木) 23:01  -------------------------------------------------------------------------
   磁気遮蔽を目的とした部屋でしょうか?。シールドレベルにより大きく差が有りますがシールドルームは構造体の材料(珪素鋼板、パーマロイ等)と構造(角処理、空隙2重壁、UTY・電力の貫通処理等)を有し専門メーカーが介入して関係業者含め事前に打合せを行うのが通常です。請負った建築業者に確認されては如何でしょうか。ちなみに空調は外部ダクトからの供給となり室内近くのダクトと開口部はシールドハニカム、メタルネットで開口部による磁気の流れの変位を防ぎます。ダクト振動も磁気乱れの要素となります。完成後は磁気測定を行い引き渡されます。よって、これらを満足する設計・施工を十分確認し進めないととんでもない事になりますので要注意です。