Page 659 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙機 ガチャまろ 04/9/3(金) 21:37 ┣Re:排煙機 どんちゃん 04/9/6(月) 18:59 ┃ ┗Re:排煙機 ガチャまろ 04/9/6(月) 19:31 ┃ ┗Re:排煙機 どんちゃん 04/9/6(月) 19:59 ┗Re:排煙機 ときそば 04/9/6(月) 22:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙機 ■名前 : ガチャまろ ■日付 : 04/9/3(金) 21:37 -------------------------------------------------------------------------
| 現在デパートを建設中なのですが37KWの巨大な!?排煙機があり役所から特定施設の届出に該当すると言われ、騒音が大きく処理しきれない状況にあり非常に困っています。非常時にのみ運転するので発電機と同じく除外される物とばかり思っていたのですが・・・ 役所が言ってる事は本当に正解なのでしょうか? 特定建設作業の届出には人命救助に関する騒音は除外とあります。 作業は良くて、設備は駄目なのかと・・・ どなたか逃げ道をご存知の方いらしゃれば、教えて下さい。 よろしくお願いします。 |
| >現在デパートを建設中なのですが37KWの巨大な!?排煙機があり役所から特定施設の届出に該当すると言われ、騒音が大きく処理しきれない状況にあり非常に困っています。非常時にのみ運転するので発電機と同じく除外される物とばかり思っていたのですが・・・ >役所が言ってる事は本当に正解なのでしょうか? >特定建設作業の届出には人命救助に関する騒音は除外とあります。 >作業は良くて、設備は駄目なのかと・・・ >どなたか逃げ道をご存知の方いらしゃれば、教えて下さい。 >よろしくお願いします。 騒音規制法の特定施設に該当しますよ。 届出さえすれば良いような書類ですが 境界部分の騒音値を厳しく言われてるのでしょうか? 地域と配置がわかりませんが、届出さえすれば 騒音防止の方法は特別うるさく言われないと思いましたが。 非常時のみ運転で、隣地境界から距離減衰とか、周囲遮音壁設置とかでも通るかと。 |
| どんちゃんさん御返事ありがとうございます。 建設地は工業地域なのですが隣が第一種住居地域。昼間で62.5dBの規制(道路中心で双方の平均値)を受け排煙機は94dBで道路中心まで12m。と言う状況なのです。デパート内部の配置も固まっていてプラン変更は非常に難しい状況ですが、腹をくくって打合せてみます。ありがとうございました。 |
| >どんちゃんさん御返事ありがとうございます。 >建設地は工業地域なのですが隣が第一種住居地域。昼間で62.5dBの規制(道路中心で双方の平均値)を受け排煙機は94dBで道路中心まで12m。と言う状況なのです。デパート内部の配置も固まっていてプラン変更は非常に難しい状況ですが、腹をくくって打合せてみます。ありがとうございました。 デパートなのに厳しい立地条件ですね。 私なら事前協議なしでだまって提出するかも(笑) この手の書類で役所から指摘受けたことないんで・・・・ 常時運転なら別ですが。 がんばってください! |
| (目的)第1条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 法の文言からすると、排煙機の騒音を事業活動に伴って発生する騒音とは 思えないので、法の要件を満足できないので、以降の条文の効果はないと 解釈できなくもないが・・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━