Page     667
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼機器の発熱量を知りたい  たかぼん 04/9/13(月) 13:09
   ┣Re:機器の発熱量を知りたい  綿菜 04/9/13(月) 15:13
   ┗Re:機器の発熱量を知りたい  忠犬社員 04/9/13(月) 15:21

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 機器の発熱量を知りたい
 ■名前 : たかぼん
 ■日付 : 04/9/13(月) 13:09
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿いたします。ハンダコテ1台あたりの機器発熱量と1kwのコンプレッサーの発熱量を教えてほしいのですがどなたかよろしく願います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機器の発熱量を知りたい  ■名前 : 綿菜  ■日付 : 04/9/13(月) 15:13  -------------------------------------------------------------------------
   ここに公式と解説が書かれていますので、計算して下さい。
http://www.denki21.com/kousiki5.html
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機器の発熱量を知りたい  ■名前 : 忠犬社員  ■日付 : 04/9/13(月) 15:21  -------------------------------------------------------------------------
   タカボンさんこんにちは。

もうすこし具体的に、詳細に質問して頂かないと、答えようがないところが
多々ありますが、わかる範囲で。

基本的に電気を使用する機器の発熱量は
【入力電力量=発熱量】
と考えて良いと思いますがいかがでしょう?

はんだコテについては電気容量をお調べ下さい。

また、コンプレッサー1kWでしたら発熱量はほぼ1kWです。
これは単純に機器の発熱量です。

タカボンさんは空調負荷(熱源ないし空調機器容量)を計算したいのでしょうか?
コンプレッサーはご存知の通り、空冷式と水冷式がありますね。
水冷の場合、機器発熱量の内、90〜95%を冷却水によって除去します。よって、実際に室内に発生する熱はコンプレッサー容量の10%程度見込めば良いのではないでしょうか?
空冷の場合はその名の通り空気で冷却しますが、この空気をダクト+ファンによって外部より導入排出する方法と、直接室内空気を取りこみ、室内に吐出す場合があると思います
。室内に直接冷却空気を放出してしまう場合は当然、COMP容量の100%が発熱量と判断しなければなりません。
さらに、同室内に複数台あるような場合は、同時仕様率を考慮し、負荷率を乗じるなどの考慮も必要となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 667





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━