 ■題名 : さがしてます!
 ■名前 : シャ
 ■日付 : 04/9/9(木) 22:26
 -------------------------------------------------------------------------
   非常に困っております。
小型・小水量・高揚程のポンプをさがしております。
用途は高圧カット防止用の水スプレーキットを室外機に設置
する時の給水なのですが何か良いものは有りませんでしょうか?
揚程は40m程です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:さがしてます!  ■名前 : シリュー  ■日付 : 04/9/10(金) 8:15  -------------------------------------------------------------------------
   以前、同じ問題で高圧洗浄機のポンプを使用した事がありますが、耐久性はいまいちでした。圧力スイッチ制御で緊急時のみの使用であれば、OKかと思われます。

 参考→ http://www.maruyama.co.jp/02product/index02.html
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:さがしてます!  ■名前 : シャ  ■日付 : 04/9/10(金) 21:02  -------------------------------------------------------------------------
   >以前、同じ問題で高圧洗浄機のポンプを使用した事がありますが、耐久性はいまいちでした。圧力スイッチ制御で緊急時のみの使用であれば、OKかと思われます。
>
> 参考→ http://www.maruyama.co.jp/02product/index02.html

有難う御座います。
参考にさせて頂きます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:さがしてます!  ■名前 : ポンプの営業です。  ■日付 : 04/9/10(金) 9:36  -------------------------------------------------------------------------
   >非常に困っております。
>小型・小水量・高揚程のポンプをさがしております。
>用途は高圧カット防止用の水スプレーキットを室外機に設置
>する時の給水なのですが何か良いものは有りませんでしょうか?
>揚程は40m程です。

揚程40m程度ならば特別高揚程とはいえません。
小水量というのがいくらなのか、また小型というスペースがどのくらいなのか、
はっきりさせてお知りあいのポンプメーカにご相談されたらどうですか。
家庭用エアコンの室外機の横に置くならば、弁当箱ぐらいを想定されているのではと思いますが、その場合40mもいらないと思います。
ずっと離れたところに置いて、複数台の室外機に噴霧するのならばある程度の大きさは許容されるはずです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 補足です。  ■名前 : ポンプの営業です。  ■日付 : 04/9/10(金) 10:30  -------------------------------------------------------------------------
   結論から言うべきでした。
ホームポンプで充分じゃないでしょうか。
空冷のエアコンの室外機に水を噴霧して冷却効率を上げる方式は、最近よく見かけます。
弊社でもちょくちょく相談を受けます。
屋上の散水栓から分岐して配管すると圧がたりないというものです。
大抵は20mぐらい加圧するホームポンプなどで対応しています。
今回はそのホームポンプではだめということなんでしょうか。

>揚程40m程度ならば特別高揚程とはいえません。

ポンプ屋にとってということです。
もっと高揚程の機種はいっぱいありますが、噴霧用途で40mもいるんでしょうか。

>小水量というのがいくらなのか、また小型というスペースがどのくらいなのか、
>はっきりさせてお知りあいのポンプメーカにご相談されたらどうですか。

室外機1台に対し毎分何リットルの水がいるのでしょうか。
蒸発熱の計算をされると思います。
また想定している噴出用のノズルの性能でもこれが追いかけられます。
40度扇形で入り口圧力10mならば毎分10リットルというように。
ノズル何個か、室外機のラジエータにどのくらいの面積(あるいは長さ)あてるのか。
それらを決めていただければポンプ屋ででも計算できます。

>家庭用エアコンの室外機の横に置くならば、弁当箱ぐらいを想定されているのではと思いますが、その場合40mもいらないと思います。

業務用エアコンであれば、水量はずっと大きくなります。
水量が大きくなればポンプも大きくなります。

>ずっと離れたところに置いて、複数台の室外機に噴霧するのならばある程度の大きさは許容されるはずです。

水源はどうされるのでしょうか。
ポンプに直結するのか、あるいは貯水タンクで一度縁を切るのか。
いかなる設置方法をとっても全くスペースがとれないということはないはずです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:補足です。  ■名前 : シャ  ■日付 : 04/9/10(金) 21:11  -------------------------------------------------------------------------
   >結論から言うべきでした。
>ホームポンプで充分じゃないでしょうか。
>空冷のエアコンの室外機に水を噴霧して冷却効率を上げる方式は、最近よく見かけます。
>弊社でもちょくちょく相談を受けます。
>屋上の散水栓から分岐して配管すると圧がたりないというものです。
>大抵は20mぐらい加圧するホームポンプなどで対応しています。
>今回はそのホームポンプではだめということなんでしょうか。

>>揚程40m程度ならば特別高揚程とはいえません。
>
>ポンプ屋にとってということです。
>もっと高揚程の機種はいっぱいありますが、噴霧用途で40mもいるんでしょうか。
>
>>小水量というのがいくらなのか、また小型というスペースがどのくらいなのか、
>>はっきりさせてお知りあいのポンプメーカにご相談されたらどうですか。
>

>室外機1台に対し毎分何リットルの水がいるのでしょうか。
>蒸発熱の計算をされると思います。
>また想定している噴出用のノズルの性能でもこれが追いかけられます。
>40度扇形で入り口圧力10mならば毎分10リットルというように。
>ノズル何個か、室外機のラジエータにどのくらいの面積(あるいは長さ)あてるのか。
>それらを決めていただければポンプ屋ででも計算できます。
>
>>家庭用エアコンの室外機の横に置くならば、弁当箱ぐらいを想定されているのではと思いますが、その場合40mもいらないと思います。
>
>業務用エアコンであれば、水量はずっと大きくなります。
>水量が大きくなればポンプも大きくなります。
>
>>ずっと離れたところに置いて、複数台の室外機に噴霧するのならばある程度の大きさは許容されるはずです。
>
>水源はどうされるのでしょうか。
>ポンプに直結するのか、あるいは貯水タンクで一度縁を切るのか。
>いかなる設置方法をとっても全くスペースがとれないということはないはずで
す。

今回は15階建の屋上に室外機を設置し、1階てテナントの散水栓からの分岐予定です。(屋上の散水栓などから各測メーターがもらえれば良かったのですが。)
水源は小型(500口程度)のタンクで一度縁を切っての給水です。

たしか水スプレーキットの水頭圧が0.2MPaだったと思います。

一度確認して、ポンプ屋さんに相談してみます。
有難う御座います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:補足です。  ■名前 : よけいですが。  ■日付 : 04/9/14(火) 9:20  -------------------------------------------------------------------------
   >今回は15階建の屋上に室外機を設置し、1階てテナントの散水栓からの分岐予定です。(屋上の散水栓などから各測メーターがもらえれば良かったのですが。)
>水源は小型(500口程度)のタンクで一度縁を切っての給水です。
>
>たしか水スプレーキットの水頭圧が0.2MPaだったと思います。

15Fワンフロア3mなら45m。キット入り口0.2MPaなら約20m。
屋上の配管長さがわからないのでナシとしても65mですね。
100Vタイプのホームポンプじゃ無理ですね。
屋上にタンクを置いて、ビルメンさんに100リットルの水を汲んでもらったほうがいいんじゃないかと。(毎日)

>一度確認して、ポンプ屋さんに相談してみます。

高圧ストップ回避のためということはオフシーズンは止まりっぱなしということ?
毎年6月に試運転すると思うけど、そのたんびにポンプの修理、あるいは交換ってなるんじゃないかと。